有谁用过s7200+em277DP方式组网 点击:1155 | 回复:6



huyc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2009-03-31 23:00:36
楼主
现在有多台s7200plc,每台配有一块em277DP模块,em277上已用DP方式连有TP177B人机界面,上位机需要读取每一台plc上的数据,plc之间不需要数据交换。谁有比较好的组网方式?用什么组态软件?



huyc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2009-03-31 23:30:00
1楼
那位大哥帮忙解答以下,谢谢!

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2009-04-01 08:37:56
2楼
你的EM277已經決定與你應該使用DP的通訊方式。

超過8臺的話,請在你的PC上使用CP5613通訊卡,作為DP通訊,又是西門子的PLC與人機,自然會推薦你使用Wincc。

以上

huyc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2009-04-01 08:41:32
3楼

但是WinCC里没有S7-200的驱动。不能直接读取PLC的数据。

文虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2002年11月14日
发表于:2009-04-01 12:29:50
4楼

WinCC可以通过西门子的PC Access OPC软件读写200.PC Access安装很简单,西门子网站有下载,只要将200编完变量符号表后,就可以一次性的将变量加入到PC Access中。此时需注意数据格式,因200的变量无格式规定,如字:可以是Word,或INT。双字可能是整数,也可能是实数。这些需要在PC Access中定义好。

WinCC添加PC Access中的变量,也是批量加入。所有变量都以符号名显示。注意不要重复!

srr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 169回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:2807
  • 注册:2006年10月12日
发表于:2009-12-19 13:43:41
5楼
自动化工程设计经验,向大家推出优秀集成方案:
1.西门子S7-300PLC,CPU315-2DP 作控制器,ET200M作分布式I/O,得到大量且广泛的应用,在这里向大家推荐使用EM277B+EM扩展模块替代ET200M远程I/O从站及模块,节约成本高达40%,并保留你使用STEP7的习惯不变,性能不变,但是成本大大降低。我公司已在窑炉、污水、大气除尘、冶金设备、锅炉设备进行实实在在的工程应用。
2.采用分布式方案可带来以下好处:节约电缆电线,节约接线端子,人工工时节约,以及工程施工管理费用的降低;EM277B+EM扩展模块是分布控制中分布式I/O从站的最佳选择。
3.请注意,S7-300PLC模块需要底板、前连接器等附件,而EM277B + EM模块不需要任何附件,用EM277B与IM153相比,还要节约6ES7 972这样的DP接头,节约成本高达40%。
4.EM277B具有高达1.5M PROFIBUS_DP通讯速率,上位机使用FameView组态软件并安装CP5611卡作DP主站,EM277B+EM模块作现场采集DP从站,组成高速高性能的SCADA数据采集系统。
5.EM277A将S7-200PLC(必须有CPU22X模块,这就是智能I/O从站)连接到PROFIBUS-DP,
形成分布式现场智能控制系统。性价比极高。

公司代理销售的产品:
1.SIEMENS S7 PLC 及TRUST兼容S7 PLC I/O模块等工控产品
2. TRUST 兼容S7-200,I/O模块
◇ 运用STEP7软件开发平台,100%兼容STEP7,提供更好的PID、MODBUS等程序库
◇ 多个通讯口,CPU224有两个通讯口,CPU226有3个通讯口,RS485/RS232方式
◇ 丰富的I/O模块,除常用模块,还拥有8路模拟量和32点数字量模块
◇ 智能从站接口模块(EM277A),独立从站模块(EM277B),内嵌PID温度控制模块
====咨询:13655181865 QQ:754821510 ====SRR882006@163.COM======

ikkoku

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:371
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2009-12-20 08:48:32
6楼
不超过7台建议用pc access,连em277模块都免了。超过七台建议组profibus dp网,wincc有profibus通道