首页 上一页 1 2 下一页 尾页

关于590+直流调速器选用励磁电流或是电压控制好? 点击:7313 | 回复:23



控网之友

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2007年9月14日
发表于:2009-03-31 18:45:11
楼主
那位大虾知道590+直流调速器那种方式控制好,请指点



山宗文人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-05 14:51:18
21楼
去年用过两台590P都是运行在电压控制模式下的,好像当初调试时也用过电流控制模式,但不行,连熔芯都烧了。请教了590高手,说基本是运行在电压模式下的。电流模式没有做成功,不知道,不敢多说。

NN浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2005年6月02日
发表于:2009-06-06 01:15:56
22楼
回复:既然电流控制这么好,那还要电压控制有什么用?? 590C为什么不取消电压控制模式?

        在励磁控制中有两种反馈的控制方法:一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁阶段,也就是说电机的转速才能运行高于基本转速,而励磁控制选了“电压控制”方式,那么电机最高转速只能运行到基本转速,大家不防试试,这就是直流电机特性之一。

NN浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2005年6月02日
发表于:2009-06-06 01:58:57
23楼
回复:既然电流控制这么好,那还要电压控制有什么用?? 590C为什么不取消电压控制模式?
(续) 个人观点:在调试时励磁控制就应该先用“电压控制”方式检查励磁回路好坏,一般把电压比率从较小开始,比如调从20%开始,然后启动590,这时励磁电压会以380V×20%=76V的电压加到电机励磁线圈上,然后把电压比率慢慢的加大,一直加到电机的励磁额定电压的90%,例如,额定励磁电压为180V就加到40%左右,从万能表上可以看到电压很平稳的慢慢加大380V×40%=152V,电压显示很平稳不会跳动,表明一切正常,最后再调至“电流控制”长期运行。其他好处有待请教高手。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页