跨度是43米的起重机非得需要大车纠偏控制吗? 点击:1454 | 回复:20



浅水中的鱼

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2009-03-14 09:03:39
楼主
目前正在安装一跨度43米的设备。跨度是43米的起重机非得需要大车纠偏控制吗?


楼主最近还看过



@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2009-03-14 09:29:47
1楼

超过40米跨度就需要了,大车纠偏传感器021-36320992上海精浦机电

模具老兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2913
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2009-03-14 20:41:08
2楼
需要大车纠偏控制,否则两端行走出现偏差,轻则脱轨,重则设备倾倒,还有可能出人命!!!

l_guang_yi

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2009-03-14 20:45:30
3楼
是啊,水电厂的闸门也有相类似的,可以参考

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2009-03-14 22:05:44
4楼
43米跨距很大了,需要纠偏机构,起重机在如此大跨度下整体刚性很难保证2边同步运行

CEWZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2002年7月29日
发表于:2009-08-23 21:26:19
5楼
起重电气网(www.qzdqw.com)上有很多这类资料

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-08-23 21:43:13
6楼
回复内容:
对:@Q 关于

超过40米跨度就需要了,大车纠偏传感器021-36320992上海精浦机电

内容的回复:


一般都是用哪些系列的传感器呢

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2009-09-01 12:37:17
7楼
大车同步纠偏用绝对值编码器或位移传感器,在室内厂房的可以用位移传感器,测柔性腿的偏转角度,而室外的在左右两边加装绝对值多圈编码器,编码器的选择关键是信号的抗干扰,因为大车行走,信号线常常跟动力线走在一起,接地移动中又无法保证,周边是大电机及变频器,干扰问题很突出,很多并行信号的、SSI 信号的、Profibus-DP 信号的都有吃亏失败的例子,而国际上逐渐倾向于Canopen 信号,抗干扰强,这个在施耐德网站上都可以注意到。我公司专门为此有引进的Canopen 绝对值编码器GMX425..RCB和小型Canopen 同步纠偏控制器PFC,性价比极高,在现场调试及使用表现非常的顺利,受到厂家及业主的好评,欢迎来电索取资料:021-36320991-998  上海精浦机电。

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2009-09-01 12:45:40
8楼

同步纠偏一定要做到手动、自动双控,因为现场工人常常嫌麻烦不用自动而用手动开车,如果做不到双控,很有可能失去纠偏控制而带来危险,上海精浦机电的PFC 同步纠偏,可以做到双纠偏控制器无缝冗余备份,(即两个控制器平行同时工作,设置参数一前一后),而确保纠偏的安全性。

欢迎来电索取资料:021-36320991-998

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2009-09-02 08:13:03
9楼

上几张照片参考:

一。50多米跨径门机

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2009-09-02 08:14:21
10楼

二。绝对值编码器的安装位置

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2009-09-02 08:15:27
11楼

三。Canopen绝对值多圈编码器

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2009-09-02 08:17:36
12楼
四。基于Canopen 的小型、经济也可靠的PFC201同步纠偏控制器

huangweiping11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2008年9月11日
发表于:2009-12-19 20:23:33
13楼

我以前也装过一台200T43米跨开始的时候是没设计纠偏装置的!等竣工后报检才被告知是必要的装置!

如果没有的话肯定是检验不过,拿不到合格证的

超过40跨的起重机是必须要有纠偏的

海棉

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 405回
  • 年度积分:174
  • 历史总积分:21662
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2010-01-30 16:13:12
14楼
有规定的,超过40米跨距的,都要有防跑偏装置的。

阿成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2008年3月22日
发表于:2010-02-19 13:15:54
15楼

肯定是要的,不然你的机械机构会很快就变形的

gloria

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年11月19日
发表于:2010-03-29 12:56:56
16楼

CANopen编码器应用于大跨度门式起重机同步纠偏,实现安全控制,详见http://www.gongkong.com/webpage/solutions/201003/2010030916312000005.htm

hkdz2005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2010-04-07 10:43:11
17楼

郑州恒科电子技术有限公司专业纠偏厂商 13838106323 价格合理

hkdz2005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2010-04-07 11:29:29
18楼

起重机大车纠编装置和纠偏传感器图

hkdz2005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2010-04-07 11:34:28
19楼

郑州恒科电子技术有限公司网址:http://www.zzhkdz.com

想了解更多的以及纠偏资料可发邮箱到13607695925

CHRUO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2009年10月13日
发表于:2010-04-23 10:13:43
20楼

www.shchujia.com    021-33516750 刘先生


热门招聘
相关主题

官方公众号