当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
我要发帖
急求:关于Wincc起始画面的问题
点击:
1768
| 回复:
5
李夕
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:198
注册:2009年3月06日
发表于:2009-03-12 13:43:27
楼主
我在一个新的计算机上面安装了西门子的Wincc,打开项目读取完毕后却提示找不到起始画面,请高手大师赐教,有时已安装使用的也会出现此现象.都是又重新安装解决的,想知道是什么原因.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2009-03-12 16:44:03
1楼
在Wincc軟體的項目樹中找到計算機屬性,在運行中設定要運行的畫面即可。
以上
回复
引用
举报
李夕
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:198
注册:2009年3月06日
发表于:2009-03-16 15:09:17
2楼
你说的我之前已经试过,起始画面文件是有,但读取完毕后显示:NO PICTURE NAME!.好象是别的画面链接不到起始画面
回复
引用
举报
ydk3510
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2005年9月21日
发表于:2009-03-16 15:21:43
3楼
你是不是项目移植的,或者原始的软件组态版本问题,如果不行你尝试将画面名称修改一下
回复
引用
举报
李夕
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:198
注册:2009年3月06日
发表于:2009-03-17 09:35:41
4楼
不是项目移植,我是在另一个计算机上装的STEP7和Wincc,项目是拷过去的,可能原始组态软件有问题吧,听说原来安装调试时也出现过这样的问题。
回复
引用
举报
yakedidi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2009年6月17日
发表于:2011-11-15 11:45:07
5楼
应该是组态的变量或者画面里面有中文,或者项目移植后计算机名称没有修改造成的 可以试着从这两方面找找原因
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
工控老鬼-《西门子S7-1500之我...
[10095]
PLC的输入口可以当输出口用吗...
[8158]
世界最小 國產PLC
[8955]
求助简单的交通灯控制程序!!...
[18722]
WINCC可以直连西门子S7-200 ...
[12956]
直线电机与光栅尺的疑问
[7918]
S7-1200连接Wincc不能超过8个...
[12193]
怎么找不到LG PLC官方网站?
[20521]
那位学长能告诉我台达变频器...
[7402]
从零开始学习GE PAC proficy...
[21641]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号