楼主
我公司是一家真空设备制造厂家,在制作真空烘箱【真空度为3.0E1Pa】时,采用三相【380V】供电时,老是出现熔断器烧毁现象(注:快熔为额定值的2~3倍)。经检查绝缘、线路一切正常,安全距离(对N)至少大于20mm。但如采用单相【220V】供电时,这种现象就没有了。请问此种情况是属于哪种形式的放电呢?真空度与导体绝缘之间、真空度与电压等级又有何种关系呢?