1、引言
近年来可编程序控制器(PLC)以及变频调速技术日益发展,性能价格比日益提高,并在机械、冶金、制造、化工、纺织等领域得以普及和应用。为满足温度、速度、流量等工艺变量的控制要求,常常要对这些模拟量进行控制,PLC模拟量控制模块的使用也日益广泛。
通常情况下,变频器的速度调节可采用键盘调节或电位器调节方式,但是,在速度要求根据工艺而变化时,仅利用上述两种方式则不能满足生产控制要求,因此,我们须利用PLC灵活编程及控制的功能,实现速度因工艺而变化,从而保证产品的合格率。
2、变频器简介
交流电动机的转速n公式为:





式中: f—频率;
p—极对数;
s—转差率(0~3%或0~6%)。
由转速公式可见,改变三相异步电动机电源频率,可以改变旋转磁通势的同步转速,达到调速的目的。额定频率称为基频,变频调速时,可以从基频向上调(恒功率调速),也可以从基频向下调(恒转距调速)。因此变频调速方式,比改变极对数p和转差率s两个参数简单得多。同时还具有很好的性价比、操作方便、机械特性较硬、静差率小、转速稳定性好、调速范围广等优点,因此变频调速方式拥有广阔的发展前景。
3、PLC模拟量控制在变频调速的应用
PLC包括许多的特殊功能模块,而模拟量模块则是其中的一种。它包括数模转换模块和模数转换模块。例如数模转换模块可将一定的数字量转换成对应的模拟量(电压或电流)输出,这种转换具有较高的精度。
在设计一个控制系统或对一个已有的设备进行改造时,常常会需要对电机的速度进行控制,利用PLC的模拟量控制模块的输出来对变频器实现速度控制则是一个经济而又简便的方法。
下面以三菱FX2N系列PLC为例进行说明。同时选择FX2N-2DA模拟量模块作为对变频器进行速度控制的控制信号输出。如图1所示,控制系统采用具有两路模拟量输出的模块对两个变频器进行速度控制。



图1 对变频器进行速度控制的信号输出
图2为变频器的控制及动力部分,这里的变频器采用三菱S540型,PLC的模拟量速度控制信号由变频器的端子2、5输入。



图2 变频器的控制及动力部分接线图
3.1 系统中PLC模拟量控制变频调速需要解决的主要问题
(1)模拟量模块输出信号的选择
通过对模拟量模块连接端子的选择,可以得到两种信号,0~10V或0~5V电压信号以及4~20mA电流信号。这里我们选择0~5V的电压信号进行控制。
(2)模拟量模块的增益及偏置调节
模块的增益可设定为任意值。然而,如果要得到最大12位的分辨率可使用0~4000。如图3,我们采用0~4000的数字量对应0~5V的电压输出。当然,我们可对模块进行偏置调节,例如数字量0~4000对应4~20mA时。



图3 模块的增益设定
(3)模拟量模块与PLC的通讯
对于与FX2N系列PLC的连接编程主要包括不同通道数模转换的执行控制,数字控制量写入FX2N-2DA等等。而最重要的则是对缓冲存储器(BFM)的设置。通过对该模块的认识,BFM的定义如附表。
附表 BFM的定义



从附表中可以看出起作用的仅仅是BFM的#16、#17,而在程序中所需要做的则是根据实际需要给予BFM中的#16和#17赋予合适的值。其中:
#16为输出数据当前值。
#17:b0:1改变成0时,通道2的D/A转换开始。
b1:1改变成0时,通道1的D/A转换开始。
(4)控制系统编程
对于上例控制系统的编写程序如图4所示。



图4 控制系统编程
在程序中:
1) 当M67、M68常闭触点以及Y002常开触点闭合时,通道1数字到模拟的转换开始执行;当M62、M557常闭触点以及Y003常开触点闭合时,通道2数字到模拟的转换开始执行。
2) 通道1
将保存第一个数字速度信号的D998赋予辅助继电器(M400~M415);
将数字速度信号的低8位(M400~M407)赋予BFM的16#;
使BFM#17的b2=1;
使BFM#17的b2由1→0,保持低8位数据;
将数字速度信号的高4位赋予BFM的16#;
使BFM#17的b1=1;
使BFM#17的b1由1→0,执行通道1的速度信号D/A转换。
3) 通道2
将保存第二个数字速度信号的D988赋予辅助继电器(M300~M315);
将数字速度信号的低8位(M300~M307)赋予BFM的16#;
使BFM#17的b2=1;
使BFM#17的b2由1→0,保持低8位数据;
将数字速度信号的高4位赋予BFM的16#;
使BFM#17的b0=1;
使BFM#17的b0由1→0,执行通道2的速度信号D/A转换。
4) 程序中的K0为该数模转换模块的位置地址,在本控制系统中只用了一块模块,因此为K0,假如由于工艺要求控制系统还要再增加一块模块,则新增模块在编程时只要将K0改为K1即可。
(5)变频器主要参数的设置
根据控制要求,设置变频器的运行模式为外部运行模式,运行频率为外部运行频率设定方式,Pr.79=2;模拟频率输入电压信号为0~5V,所以,Pr.73=0;其余参数根据电机功率、额定电压、负载等情况进行设定。
3.2 注意事项
(1) FX2N-2DA采用电压输出时,应将IOUT与COM短路;
(2) 速度控制信号应选用屏蔽线,配线安装时应与动力线分开。
4、结束语
上述控制在实际使用过程中运行良好,很好的将PLC易于编程与变频器结合起来,当然不同的可编程序控制器的编程和硬件配置方法也不同,比如罗克韦尔PLC在增加D/A模块时,只要在编程环境下的硬件配置中添加该模块即可。总之,充分利用PLC模拟量输出功能可以控制变频器从而控制设备的速度,满足生产的需要。



lwj0007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 599回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-03-05 12:07:11
1楼
很好,谢谢,值得一看!!!

AD电工网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-03-05 13:01:13
2楼

很好啊,电工网www.diangongw.cn收录,

658天马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月13日
发表于:2009-10-14 10:13:06
3楼
学习一下,公式和图片要回复才能看到吗?

ckdmn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月17日
发表于:2009-12-17 18:31:52
4楼
导师正在要求我学习PLC电机控制,学习啦!

XZW380087591

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年10月27日
发表于:2010-01-06 09:03:27
5楼
很好,谢谢,值得一看!!!

kangy980075

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年2月01日
发表于:2010-02-02 13:53:36
6楼
很好,谢谢,值得一看!!!

xtlpkt

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2010年3月06日
发表于:2010-03-06 22:54:45
7楼
不错呀,真值得一看;

天下草民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 1044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2010-03-10 21:12:51
8楼
今天我在论坛里看了如此多需要西门子PLC资料的朋友回贴,给我的确有一种深深的震憾!世界五百强不是吹出来的,更是一件一件高质量产品赢得的,更是资本运作,历史积累的长期作用!非常值得我们腾控科技深入学习,值得国产自动化厂商学习!一方面,是国际世头以世界级的营销、资本、技术、产品线不断垄断中国市场,给中国企业的空间越来越小;另一方面,腾控这样的企业更应该努力,踏实,真诚与工程师朋友们交流,推出他们需要的产品,以普世的价值观如乐观、上进、公平、自由、双赢等,去积极面对现实,找准公司的定位,产品的定位,服务的定位,研发的定位,形成在产品、技术、营销、服务等综合的优势!我们不能指望一个从两名员工做到今天集团化方向发展的公司,与一个大象去直接较劲,我们必须体现我们本土化的优势,必须是高质量的产品以及优质的服务,去寻求国际巨人无力应对的小批量市场,专业化市场,行业化市场,去给我们的工程师带去知识、带去实惠,带去更容易使用更适合现场环境更适合行业需要的产品,让他们真正从学习,了解,使用腾控PLC的过程中,收获知识、快乐、价值感、自豪感!我们不仅是他们的服务者,更是他们贴心的朋友,更是他们的合作者,发展的推动者!

坚持就是胜利!面对强者,我们不妄自菲薄,我们必须自强不息!有华为在电信方面取得的成功作为榜样,可以激励我们前进!我们虽然公司很小,但我们从无到有,历经八载有余,没有任何这会前景和投资人,我们属于工控界有梦想的一群人的代表,我们,如果我们努力了,尽了最大的努力,就算我们失败,我们也无愧于这个时代!

ghqzdh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2008年6月18日
发表于:2010-04-07 23:05:37
9楼

呵呵 我也看看啊 

zwm00306

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5963
  • 注册:2001年10月22日
发表于:2010-04-21 11:02:28
10楼
用通讯做不是更方便吗?

chenjianbing115

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年3月20日
发表于:2010-04-21 11:20:05
11楼

呵呵,很好值得学习啊。。。。

赫本2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年4月29日
发表于:2010-04-29 11:22:12
12楼
谢谢分享!!!学习了!!!!