当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
台达(DELTA)PLC
我要发帖
台达晶体管输出的PLC.电流流向
点击:
231
| 回复:
2
34351105
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2008年3月08日
发表于:2009-03-04 18:13:00
楼主
~5555~ 我买的PLC是晶体管输出的.我想用它控制伺F.可是发现个问题,说明书上画了两个图,配线图,结果一个是直流电流从C0流向Y0.一个是从Y1流向C0..我蒙了..请教一下大家..
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2009-03-04 19:41:24
1楼
Y0.Y1连接24VDC+即可!
回复
引用
举报
chenyaocheng
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:297
注册:2008年2月18日
发表于:2009-03-04 22:04:04
2楼
C0为公共端,公共端一般为负,就像交流电一样.零线始终在一起,是不是这样理解的