大家好!我现急需日立早期产品K100-004NF变频器的参数表?如何操作才能恢复出厂前参数?现在使用时,有较噪的高频响声,不知调整那个参数可解决?十分多谢赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2009-02-28 14:07:55
1楼
太老了,可能15年前的产品,与J100基本类似,F1~F14、A3~A40与J100相同,A41——扩展多段速转换、A42-频率到达信号选择、A45-AVR功能、A46-端子a\b触点切换、A60-扩展多段速频率设定