★求助★西门子PLC与现场总线(485、CAN)的通讯 点击:1342 | 回复:5



i169net

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年4月25日
发表于:2009-02-25 13:53:18
楼主
 
我公司正在上一个余热发电项目,PLC采用西门子S7-400系统。

现场有很多的智能仪表,大多有485或CAN总线接口,还有使用以太网接口的~协议也是多种多样的~

有什么办法将这些仪表通过某种总线方式全部连接起来,再接入到S7-400,使上位机可以读取其中的数据。



是不是要使用“通讯管理机”,应该怎么配置?

上位机是否还需要除STEP 7之外的专业软件?

在WINCC中能否读取到这些数据?

智能仪表的生产单位需要提供哪些资料以便于系统编程?



AD电工网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-02-25 14:09:27
1楼

电工网给你声援

电工网www.diangongw.cn

i169net

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年4月25日
发表于:2009-02-26 15:36:18
2楼

怎么又是广告?

请大虾们帮忙啊

小雨小

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2009年3月09日
发表于:2009-03-10 11:15:59
3楼
同问同问,我也一起学习下。

clh3710

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2009-03-10 14:04:08
4楼

现在PLC跟CAN总线直接通讯好像不太好弄,建议用OPC协议采集信号,这个比较通用。

clh3710

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2009-03-10 14:15:53
5楼

一般来说智能仪表、plc厂商都有自己的OPC Server,不过买这些东西可能要花费不少,如果想省钱的话可以买一款国产的通用组态软件,如力控、组态王等,他们一般支持的产品较多,通讯协议比较全,可以把所有的仪表的信号都采集到组态软件中,再统一提供给上位机,这样可能更经济一些。若有需要帮助可Q我:54289103