guwencai
一电容式差压变送器(0-10KPa),输出4-20mA,在试验的时候发现,当差压比较小的时候(低于100mmWG),一点反应也没有,电流一直为4mA,超过100mmWG时,电流就突然有了输出,但是总是比标准值小点,不知是何原因,好象是低压侧有什么东西在里面形成了压力,管道内通的是空气.请大家讨论是什么原因!
特练仪表
直接写水柱不就完了吗?搞了个看不懂的单位
烧锅炉的天鹅
零点漂移了。
把零点调回去,然后把量程标定好就OK了。还有我记得电容式是零点和量程互相影响的,好久不用了,你要参考说明书的。
whs1
华狼
1、重新把量程标定一下。
2、调整一下灵敏度,调整一下小信号切除值。
PistoN
lihuay
weiliekui
liaochuan
赞同三楼那位的意见..你先调零位后...再调量程 直到电流为4Ha再看看...
yxj0730
同意7楼的主意,可能是小信号切除啦
li410882
小差压时没有信号,查查是否有小信号切除。
输出小于标准值,重新校零点和量程。
碧云天
本人对压力、差压比较熟,在现场经验,有产品制造经验。可以联系我:13820970068
jiangwu
shooyan
jiuxinliu