AHFYZHF
大家好:本人有一台富士变频器,型号5000G11S/P11S 30KW,用于深井泵的调速,要求根据管道压力来恒压控制,管道上接远传压力表,本人没搞过PID控制设定,按照说明书没有设定成功,客户要求:在0压力下变频器高速运行,在0.2MPa的情况下低速运行,有哪位可以帮助设定一下,本人将给予一定的费用,决不食言。我电话13705580035,调节方式可以发传真给我。
用户名已注册
偶分析一下
用什么控制变频器的?输入信号是什么?
goldage
变频器调速
NEEDING
引用变频器调速 的回复内容:F02 =1 外部运行 F03 =50HZ F07加速时间 F08 减速时间 (根据实际需要设定) F15 =50HZ F16=25HZ E40 =10 无单位,相对远程压力表的最大量程 H20 =1 正动作 H21 =0 反馈信号为0-10V H22 =1 P值 H23 =5.0 I值 H25 =2S 反馈滤波时间 不明白可来电话,13522320288 王工
还有个设定压力
按上面的设置应该是设为2
但是不知道是哪个参数
谢谢了,那台变频器搞好了,但一直不知道怎么找到我的帖子,也没及时回复。
ybbmqj825