富士变频器PID设定问题有偿求助 点击:2698 | 回复:11



AHFYZHF

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2009-02-13 14:13:37
楼主

大家好:本人有一台富士变频器,型号5000G11S/P11S   30KW,用于深井泵的调速,要求根据管道压力来恒压控制,管道上接远传压力表,本人没搞过PID控制设定,按照说明书没有设定成功,客户要求:在0压力下变频器高速运行,在0.2MPa的情况下低速运行,有哪位可以帮助设定一下,本人将给予一定的费用,决不食言。我电话13705580035,调节方式可以发传真给我。




用户名已注册

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2009-02-13 14:53:07
1楼

偶分析一下

用什么控制变频器的?输入信号是什么?

AHFYZHF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2009-02-13 18:26:28
2楼
输入信号是远传压力表

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2009-02-13 22:48:40
3楼
用远传压力表不好吧,建议用压力变送器,系统会稳定点

变频器调速

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:885
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2009-02-14 09:25:28
4楼
F02 =1 外部运行
F03 =50HZ
F07加速时间 F08 减速时间 (根据实际需要设定)
F15 =50HZ F16=25HZ
E40 =10 无单位,相对远程压力表的最大量程
H20 =1 正动作
H21 =0 反馈信号为0-10V
H22 =1 P值
H23 =5.0 I值
H25 =2S 反馈滤波时间
不明白可来电话,13522320288  王工

NEEDING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2009-02-14 09:29:41
5楼

引用变频器调速 的回复内容:F02 =1 外部运行
F03 =50HZ
按上面的设置应该是设为2

但是不知道是哪个参数

AHFYZHF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2009-02-15 00:00:47
6楼
4楼,5楼两位,谢谢了,我明天试试,有结果了给你们留言。真诚的感谢你们。方便的话可以以后联系,我是经销变频器的,但一直没设定过PID运行方式的参数设定,以后多多向你们学习。13705580035

AHFYZHF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2009-07-22 14:28:03
7楼

谢谢了,那台变频器搞好了,但一直不知道怎么找到我的帖子,也没及时回复。

AHFYZHF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2009-07-22 14:29:27
8楼
现在又一个问题,需要用变频器进行中央空调电机的恒温控制,就是房间里有温度变送器,输出4-20MA信号,送到变频器,房间温度高电机高速运转,房间温度低电机低速运转,请教怎么样设定目标值?

AHFYZHF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2009-07-22 14:32:59
9楼
5楼:设定恒压的压力值要从面板上设定,把参数都设定好后,关变频器电源,然后送电,按面板上的上下键,会看到00.00的字样,改为02.00,然后确认一下,就行了。

ybbmqj825

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年10月19日
发表于:2010-10-19 10:14:02
10楼
大家好:本人有一台富士变频器,型号5000G11S/P11S 17.5KW,用于热网泵的压力控制,控制压力在0.18MP--0.2MP之间,由于本人没接触过这个东西,请教下高手如何设置变频器参数。谢谢

ybbmqj825

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年10月19日
发表于:2010-10-19 10:23:13
11楼
管道上接的远传压力表

热门招聘