S7-300_SM331模拟量输入模板的使用与调试 点击:2799 | 回复:2



云中岳

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2009年2月05日
发表于:2009-02-11 11:44:12
楼主




SM331 INFORMATION COLLECTION










SLC A&D CS
April 2004





1. 如何获得西门子自动化与驱动产品的资料及在线技术支持 4
2. 西门子技术支持热线 4
3. 需要SM331的产品手册 5
4. 标准及认证 5
5. SM331搬运、存储、运行的环境要求 5
6. SM331常用信息 6
7. 缩写词含义 6
8. 如何使用SM331 6
9. 在STEP 7的硬件目录里找不到想要配置的硬件 7
10. SM331上不使用的通道的接线 8
11. 如何在STEP 7中设置SM331的参数并访问其通道 8
11.1. 如何在HW Config中设置SM331的参数 8
11.2. 在程序中对模拟量输入的访问 9
12. 如何连接传感器及外部电源到SM331模板 10
13. 连接二线制变送器到SM331模板 10
13.1. 两线制信号(2DMU)与四线制信号(4DMU)的区别 10
13.2. 如何连接两线制变送器到只能接入四线制信号的模板 10
13.3. 两线制信号与四线制信号接线的注意事项 10
13.4. 不同类型传感器到SM331-7Kx0x的接线实例 10
14. 连接热电偶到SM331模板 11
14.1. 为什么要用补偿盒对SM331进行外部冷端补偿及怎样补偿(6ES7 331-7KFxx-0AB0及6ES7 331-7KBxx-0AB0) 11
14.2. 热电偶量程转换 11
15. 连接热电阻到SM331模板 11
15.1. 热电阻测量原理及连接两线、三线、四线热电阻到6ES7 331-7Kxxx-0AB0 11
15.2. 量程转换 11
15.3. 为什么用数字万用表测量不到SM331模板测量电阻值的电流 12
请点击http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/13963555 阅读在线FAQ。 12
15.4. 连接三线制热电阻到6ES7331-7PF00-0AB0的注意事项 12
16. 连接HART协议仪表到SM331模板 12
16.1. 如何连接支持HART协议的仪表到SM331模板 12
16.2. 怎样用SM331(6ES7331-7TB00-0AB0)读HART仪表的数据 13
16.3. 连接HART 仪表到常规S7-300 模拟量输入模板 13
16.4. 6ES7331-7TB00-0AB0不用通道的设置 13
17. 怎样设置并修改SM331的分辨率 13
18. STEP 7 中用于读取模拟量的功能块 13
19. 读出的模拟量值超限 13
20. SM331 SF灯亮 13
21. 直接将来自0区或1区的传感器信号接入S7-300 Ex(i) 模板 14
22. 与SM331有关的OB块 14

















1. 如何获得西门子自动化与驱动产品的资料及在线技术支持
首先,建议您访问Siemens A&D的产品与技术支持网站 http://www4.ad.siemens.de/

或者,致电010-64721888转3785 索取资料。
如需设备选型及订货,请联系当地西门子分销商。分销商联系方式可致电010-64719990获得。
2. 西门子技术支持热线
如有无法自行解决的技术问题,请拨打西门子技术支持热线010-64719990登记,等待西门子技术支持工程师回复。我们会在8小时内予以响应。
请注意在登记问题时尽量准确地描述所使用产品的类型,以便尽快得到负责该产品的工程师的帮助。
3. 需要SM331的产品手册
请点击 http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/8859629 下载。
4. 标准及认证
1. CE approval
2. UL approval
3. CSA approval
4. FM approval
5.
6. Identification for Australia
7. IEC 61131
8. Shipbuilding approval
详细信息请参见模板手册。
5. SM331搬运、存储、运行的环境要求
标准模板运行状况下要求的气候条件参见下表:

SIPLUS S7-300模板应用于扩展的环境条件下,扩展的环境条件描述如下:
• Operation possible at temperatures from –25C to +60C
• Occasional, brief condensation permitted
• Increased mechanical stress permissible
详细信息请参见模板手册。
6. SM331常用信息
SM331模板是西门子S7-300系列PLC中的模拟量输入模块,常用模板的信息请参见

7. 缩写词含义
FAQ: Frequently Asked Questions 经常问到的问题
M +: Measuring lead (positive) 信号线(正)
M–: Measuring lead (negative) 信号线(负)
MANA: Reference potential of the analog measuring circuit 模拟量输入回路的参考电势
M: Ground terminal 接地端
L +: Terminal for 24 VDC supply voltage 24VDC电源接线端
UCM: Potential difference between inputs and reference potential of the MANA measuring circuit
信号输入端与MANA间的电势差
UISO: Potential difference between MANA and M terminal of CPU MANA与CPU的M端间的电势差
I +: Measuring lead for current input 电流输入测量端
U +: Measuring lead for voltage input 电压输入测量端
8. 如何使用SM331
请点击http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/17473828 下载 Getting Started of SM331 4~20mA手册。
使用SM331的基本步骤如下:
1.selectthe module 模板选型
2. With some analog input modules: set the measuring method and measuring range by means of the measuring range module 通过量程卡确定测量类型、测量范围
3. Install the module in the SIMATIC S7 network 安装模板
4. Assign parameters to module 设置参数
5. Connect measuring



千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2009-02-18 20:39:09
1楼
自助资料库中有该文件的PDF下载..

wangk568

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:79
  • 注册:2008年11月15日
发表于:2009-09-18 22:07:53
2楼
如何连接两线制变送器到只能接入四线制信号的模板