天然气锅炉鼓风机变频改造 点击:339 | 回复:1



wangjunshuai

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2007年11月30日
发表于:2009-01-21 15:14:06
楼主

我这有一台10T的燃气锅炉(天然气),鼓风机为45KW,以前是工频运行,现想改成变频器拖动,不知是否可行、如何改造?有哪位大虾用过,请指点。

我是想节能,天然气有进气阀可调节,鼓风机有风门挡板,天然气和风量的调节由一个执行器带动,
这一个执行器分别带动两个轮盘转动,一个轮盘用于调节天然气进气阀,另一个轮盘用于调节鼓风
机风门挡板,两个轮盘上都有微调锣栓,可以对进气量和进风量作微调,以保证进气量和进风量的
比例恒定。




漫步的流星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2009-01-22 14:14:58
1楼

你是想改变工艺

要调速吗?

还是想节能啊!!!!!

有没有阀门啊~?!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师