学为毋庸
我做的一批工控的起重机大车运行机构用的是AB700变频器,要求有五种速度,分别用的是27 28 作正反向30为一速30+31为二速30+31+32为三速,31+32四速,32为五速,我不知道针对这几种速度组合的参数,请熟悉AB变频器的朋友帮助参考以下,提供这几种速度组合的参数,不胜感激。谢谢谢谢!!!!!
adsan
huauxna
para101~107 這些是預設速度1~7
設定要的速度 在對照para361~366
這樣因該可以達到樓主的需求