我的AS57BSTD是和s7-200通信的,现在要把plc中的数据(VD,是一个double word)输出到u盘里的csv
我用的是1.05.79
我的数据是一个Floating。
在SE里面,历史缓冲区属性窗口中,输出至CSV文件下面,只有BCD, Signed Decimal, Unsigned Decimal和Hexadecimal ,我只能选择Unsigned Decimal来代替floating,但是输出的CSV文件打开后,发现并不是简单的floating-->unsigned int,而是有两列数据(参考下面),貌似是10进制表示的机器码
-----------------------------------------------------------
这是一个温度,值在20左右,floating
63488 16801
61440 16801
0 16802
0 16802
4096 16802
------------------------------------------------------------
请问
a)有办法让它直接把floating存到csv?