山寨"专家"坐诊ABB DCS400 DCS500 直流调速器 点击:8140 | 回复:106



董永

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2009-01-05 10:16:45
楼主

ABB 直流调速器也太不争气了,整版都没有一个贴,虽然DCS500已经停产,但更换备件时遇到问题还不少,只能有我这山寨"专家"出诊了,十年ABB 直流传动设计、安装调试及维修经验,熟悉DCS500卷取软件,PROFIBUS总线通信,扩容、软件版本升级等相关技术,愿意同大家分享

478459781@qq.com.cn




董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1431
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2012-05-15 09:28:31
61楼

那可能是测速机的检测端口有问题啊。有需要来电 董工13902272318

温州建敏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2612回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2012-05-15 18:50:01
62楼
大量收购ABB直流调速器,西门子6RA70,安萨尔多等直流调速器壳体完好报废大量回收

大量收购 欧陆SSD直流调速器590C,591C,590+,590P全系列,ABB直流调速器DCS400,DCS500,DCS800,西门子6RA70,大量收购拆机/二手/报废变频器、触摸屏、伺服、接触器、断路器、开关等产品。联系QQ445772180(注明工控电气}
以上机器报废 壳体大量回收,可上门交易,欢迎你来交易,
电话15805876438

z123y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 1219回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1579
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-05-15 20:21:57
63楼

虽然不需要,还是要支持下

 

温州建敏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2612回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2012-05-23 07:23:33
64楼

二手ABB   DCS400  DCS500系列直流调速器回收★西门子 ABB 欧陆 安萨尔多等
--------------------
高价现金回收工厂西门子6RA70、ABB DCS500 DCS400、欧陆590C/欧陆590P、安萨尔多等各品牌拆机、二手故障配件。
需要处理此类产品的朋友请联系我,把库存换成现金,为您资金立马回笼的好生意。
QQ:445772180
E-mail:445772180@qq.com
电话:158-0587-6438(温州) 王工

 

liangziyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年3月12日
发表于:2012-06-05 16:51:35
65楼

董工你好:

    有一台DCS500更换了一块刚购买回来的SDCS-IOB-23(REV:G)后,重新上电,全部接触器吸合,大约两秒后接触器跳开,散热风扇停转,面板报故障F41 NO MAIN CONT ACK。把原来的IOB-23(REV:F)更换上去则一切正常,打电话到服务中心问是否版本兼容性的问题,对方回答是可以兼容的,请教董工如何解决这个问题。

         谢谢

董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1431
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2012-06-06 09:37:53
66楼

不存在版本兼容的问题,有一方法可以这样测试,你看MAIN CONT ACK用的是那个口,把它用220伏短接上。再看107××是否为1.

z123y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 1219回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1579
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-08 21:27:34
67楼
引用 董永 的回复内容: 断电然后,重新送电就好了。



liangziyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年3月12日
发表于:2012-06-11 15:18:23
68楼

谢谢热心解答,这几天没空,等停机再试一下。

温州建敏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2612回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2012-06-17 07:53:13
69楼
搭车求购二手拆机全新的ABB DCS500系列直流调速器的整机,配件,板子,有货的朋友联系我:15805876438或者加我QQ:445772180

锋仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2009年1月24日
发表于:2012-06-20 22:04:52
70楼
董工!请教一下!有台DCS400的直流调器长期报F9,可控硅已更换新的

董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1431
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2012-06-22 15:31:35
71楼

如果主电源电压不低的话,可能是功率板或者主板的问题,这换一块主板试一下就知道了。

温州建敏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2612回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2012-06-27 21:03:35
72楼
诚意回收ABB DCS500系列直流调速器整机,配件板子系列,如有货的朋友联系我加我QQ“445772180 【s:26】

风是我回忆的方向

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:13帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2012年9月13日
发表于:2012-09-22 09:09:53
73楼
你好董工:向你请教一问题。现接到一台ABB DCS401.0125型直流调速器,故障是实际转速不可调,但PLC上显示调节量,不报警,也没故障码显示,无法下手,特向你请教!

李121尚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年9月24日
发表于:2012-09-24 20:23:33
74楼

董工把你QQ是多少啊

 

董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1431
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2012-09-27 19:53:19
75楼

我QQ478459781

走的通信吗?在就地情况下,你先用面板给定是否能调速。如果能的话可能就是PLC的问题。

风是我回忆的方向

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:13帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2012年9月13日
发表于:2012-10-02 12:49:20
76楼
回复内容:
对:董永关于我QQ478459781走的通信吗?在就地情况下,你先用面板给定是否能调速。如果能的话可能就是PLC的问题。内容的回复:

PLC模拟量输出是正常的,调速器输出56V左右不变。我怀疑是I/O部分有问题,但找不出来它的信号流程!

艾斯

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 262回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2012-10-02 18:13:19
77楼

请斑竹加精华!

 

 

董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1431
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2012-10-04 16:13:42
78楼

I/O口有问题,可以改输入口啊。

门徒-原创军团

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:28帖 | 689回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3245
  • 注册:2011年9月22日
发表于:2012-10-04 16:47:08
79楼

严重支持

 

 

 

风是我回忆的方向

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:13帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2012年9月13日
发表于:2012-10-09 19:55:32
80楼
回复内容:
对:董永关于I/O口有问题,可以改输入口啊。内容的回复:


请问董工:I/O端口怎样更改和设置?

热门招聘