董永
ABB 直流调速器也太不争气了,整版都没有一个贴,虽然DCS500已经停产,但更换备件时遇到问题还不少,只能有我这山寨"专家"出诊了,十年ABB 直流传动设计、安装调试及维修经验,熟悉DCS500卷取软件,PROFIBUS总线通信,扩容、软件版本升级等相关技术,愿意同大家分享
478459781@qq.com.cn
武炜华
那我就先说主板的更换:DCS502B的主大小功率是可以更换的,换时要注意以下几点:
1.不同功率更换主板时会出现TYPE CHANGE报警,11202保存就可以了.
2.如果是大功率模块(C4),要把517,518,519,520参数更改一遍保存.要不会报F17.
3.标准软件的参数是可以用面板拷贝参数,如果是卷取功能,或者加了特殊功能块的程序就要用ABB 的DDCTOOLS工具灌装拷贝,
4.还有一点就是注意软件版本,在主板的EPROM上有标记,如DC21.234,不同软件版本不能拷贝.
常来常往
冰雨的冷
董工,帮你顶一下
qghmz
有机会可以交流一下,DCS500的产品我感觉还是很不错的,
daishouke
温州建敏
DCS500 冶金行业用的比较多,性能不错
mail4lxf
想学习DCS500扩容的知识!
绍兴快杰
我电话为13902272318 广州董工.说实话DCS500扩容我也没做过,只看到轧机用到帮他们维修,DCS500扩容一般都是洛阳院、天传所、北京景新等几家在做,他们自己做测量板和触发板,大功率硅也是自己买,效果还可以,有时也经常炸可控硅。当然它们的温控是没起作用的只能测柜内温度,测量不了散热片温度,因为散热片是带电的,这也是烧硅的原因吧。
南流
ywkj
董工:我这有一台DCS402.0075报励磁故障,更换励磁模块还是不行,请问是什么问题?谢谢!
YWW
看来楼主对ABB的直流还懂的不少,我做了多年的ABB,以后多向你请叫