Supcon(浙大中控) SUPCON JX300X DCS简介 点击:1986 | 回复:7



dcsstatement

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2008年12月23日
发表于:2008-12-30 09:13:25
楼主

SUPCON JX300X
JX-300X的基本组成包括工程师站(ES)、操作站(OS)、控制站(CS)和通讯网络SCnet II 。通过在JX-300X的通讯网络上挂接总线变换单元(BCU)可实现与JX-100、JX-200、JX-300系统的连接;在通讯网络上挂接通信接口单元(CIU)可实现JX-300X与PLC等数字设备的连接;通过多功能计算站(MFS)和相应的应用软件AdvanTrol-PIMS可实现与企业管理计算机网的信息交换,实现企业网络(Intranet)环境下的实时数据采集、实时流程查看、实时趋势浏览、报警记录与查看、开关量变位记录与查看、报表数据存贮、历史趋势存贮与查看、生产过程报表生成与输出等功能,从而实现整个企业生产过程的管理、控制全集成综合自动化。

北京华恒信远科技有限公司针对以下DCS、PLC和电力综合自动化等控制系统开发了OPC Server标准接口。
公司简介:北京华恒信远科技有限公司是高新技术企业和双软认定企业。公司主要业务为企业信息化、工业自动化两个方面,在实时数据库、先进控制、控制系统数据采集接口OPCServer等产品、技术服务上具有独特的技术实力 。
公司主要技术骨干从事实时数据库项目近十年,精通OSI PI、Aspentech Infoplus.21、Honeywell PHD、GE Historian、Honeywell Historian等国内外各种实时数据库系统,尤其擅长各种DCS/PLC控制系统、电力综合自动化系统等标准OPCServer接口的开发,包括先进控制系统OPCServer接口的开发,承接过数十个国内大型实时数据库项目,同时也有MES系统、先控系统、工业自动化SCADA系统项目经验。
公司的优势是能够给合作伙伴提供全套的管控一体化解决方案并且进行全程服务。
多年来,华恒信远始终秉承“科技成就梦想,信誉打造未来”的经营理念,为广大客户提供可靠,安全,便捷,高效的产品和服务。公司与清华、哈工大和中科院等高校有着长期的合作关系,公司拥有一批以清华大学博士、硕士为核心,凝聚了一批高水平的专业人员,这是一支充满激情和梦想的团队,华恒信远将会用科技和信誉打造美好的未来。
联系电话:010-63312077传真: 010-63402797
QQ:924222357
MSN: lihb2004@hotmail.com , dcsinterface@163.com
Email:david@forevercredit.com
公司网站:www.forevercredit.com
1目前已经开发的DCS系统接口如下:
1)Yokogawa(横河):
OPCServer For CENTUM B
OPCServer For CENTUM V
OPCServer For CENTUM Uxl
OPCServer For CENTUM XL
OPCServer For CENTUM CS
OPCServer For CS1000
OPCServer For CS3000
2)Honeywell(霍尼韦尔):
OPCServer For S9000
OPCServer For TDC3000(CM50)
OPCServer For TDC3000(US)
OPCServer For TDC3000X(UxS)
OPCServer For TDC3000X(AxM)
OPCServer For PlantScape
OPCServer For TPS(GUS)
OPCServer For TPS(APP)
OPCServer For PKS
OPCServer For HC900
3)Foxboro(福克斯波罗):
OPCServer For I/A S
OPCServer For A2
4)ABB:
OPCServer For MOD300
OPCServer For ADVANT500
OPCServer For AC800M
OPCServer For AC800F
OPCServer For Industrial IT Symphony
5)Bailey(贝利):
OPCServer For N-90
OPCServer For INFI-90
6)MOORE(摩尔):
OPCServer For MICRO II
OPCServer For APACS For Dos
OPCServer For APACS For Windows3.2
OPCServer For APACS For Windows NT
OPCServer For APACS+ R4
7)Emerson(爱默生):
OPCServer For System III、PROVOX
OPCServer For Micro PROVOX
OPCServer For Delta V
OPCServer For OVATION
OPCServer For DELTAV
8)WestHouse(西屋):
OPCServer For WDPF
OPCServer For MAX1000
OPCServer For EDPF-NT
OPCServer For OVATION
9)Hollysys(和利时):
OPCServer For HS2000
OPCServer For FOCS
OPCServer For MACS
OPCServer For SmartPro
10)Supcon(浙大中控):
OPCServer For SupCon JX300
OPCServer For SupCon JX300X
OPCServer For SUPCON GCS-1
OPCServer For SUPCON ECS-100
OPCServer For SUPCON GCS-200
OPCServer For WebField JX-300XP
OPCServer For WebField GCS-1/GCS-2
11)XinHua(新华):
OPCServer For XDPS-400
OPCServer For XDPS-400+
OPCServer For XDPS-300
OPCServer For TiSNet - P600
OPCServer For TiSNet-XDC800
12)Eurotherm(欧陆):
OPCServer For NETWORK-6000+
13)富士:
OPCServer For MICREX X
OPCServer For MICREX AX
14)日立公司:
OPCServer For HIACS 3000
OPCServer For HIACS 5000
OPCServer For HIACS 5000M
15)北京航天测控:
OPCServer For UN2000
16)Suny(浙大中自):
OPCServer For SunyTDCS9200
OPCServer For SunyPCC800
OPCServer For SunyPCC500E
17)浙江威盛:
OPCServer For FB-2000
OPCServer For FB-2000 NS
OPCServer For FB-3000MCS
18)SIEMANS(西门子):
OPCServer For PCS7
OPCServer For TELEPERM-XP
19)北京国电智深:
OPCServer For EDPF-NT
OPCServer For EDPF-PT




阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2009-01-12 21:20:38
1楼

楼主是SUPCON的。。。。。。。?

你少说了一点,,,,,,,,,,,JX-300X   系统运行中有漏洞 : 该系统在监控况态下,,,操作人员用  鼠标和操作员操盘   居然能退出来。。。。。。。。。。。。。。本人就是维护这个系统的。。。上夜班的操作人员经常退出来玩游戏。。。。。。。。。。我们维护 人员 "无能为力"........论坛有中控的没。。。能说说怎么解决吗?

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2009-01-13 08:38:01
2楼
具体操作是什么样的?

刃@剑无锋

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2009-01-13 14:35:29
3楼

1楼给操作人员用的哪种键盘?JX-300XP我也用过 中控自带的操作键盘好象不可以退出吧

 

阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2009-01-13 17:36:24
4楼
我说的是XJ-300X DCS系统。。。。。而不是JX-300XP  DCS系统............

whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2009-01-15 08:35:53
5楼
我也知道和利时也有这个漏洞,但这个问题很好解决。

阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2009-01-15 12:17:45
6楼

     中控JX-300X  DCS系统的  BUG是这样的。。。。操作人员用“操作员健盘和鼠标”进行相关的操作然能退出。。。。记住是2者  "同时操作"..........

阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2009-02-14 23:24:28
7楼

              没人回答吗?          我问过浙大中控的技术售后人员,他们自已说,JX-300X 不是他们的主流系统产品。。。出了问题要我们加强管理。至少现在无法处理。看来Supcon(浙大中控)对JX-300X 不怎么在意哦............那我就把JX-300X 在我公司用遇到的情况与大家说说,  记住,只是JX-300X 系统:在监控软件下,打开报警页面,按操作员键盘上的“消音”键     同时拖动鼠标滚轮,就会出现软件错误,然后就能退出系统。。。。。。。不晓得我公司操作人员是怎么晓得这样能退出来。。。。。。这样,操作人员上夜班是退出来搞其它的。比如玩游戏什么的。当然有领导在那他们是不会越轨。。。。但是某电脑退的次数多了,,我们级护人员要组态维护,一进入组态就显示软件错误,不得不重装系统,有些比如改改参数量程的小事,本来10分钟要搞定的事现在要搞半天。。。郁闷。。。。

  各位工程师。。有用过浙大中控JX-300X DCS系统的没,这如何是好啊.........


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师