为什么厂房都喜欢用塑壳式断路器? 点击:714 | 回复:16



ts12345

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-12-27 09:28:05
楼主

厂房为什么都喜欢用塑壳式断路器?为什么不用微断?另外,塑壳式断路器除了最大短路电流要超过微断许多,另外还有别的什么优点吗?



游刃有余

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:56帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2008-12-27 09:48:00
1楼
因为厂房里的用电设备比较多,如果用微断的话,还能工做了嘛。

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-12-27 09:58:40
2楼
引用游刃有余 的回复内容:因为厂房里的用电设备比较多,如果用微断的话,还能工做了嘛。



离家的孩子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:249
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2008-12-27 10:35:48
3楼

同意楼上观点。!!!

 

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-12-27 10:37:54
4楼
因为厂房里的用电设备比较多

whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2008-12-28 14:16:36
5楼

厂房一般不用微断,控制柜中用得多。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2008-12-28 14:22:05
6楼
引用离家的孩子 的回复内容:

同意楼上观点。!!!

 





勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2008-12-28 16:14:16
7楼
那么不用塑壳的你打算用什么样的?

Wang-fei

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:108帖 | 775回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2008-12-28 16:19:07
8楼

并且国外一般微断用在照明上! 比如C65N

zgang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年9月14日
发表于:2008-12-28 17:22:44
9楼
用在动力的也有,应该还有价格的原因

pxzxs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2004年6月26日
发表于:2008-12-29 04:17:11
10楼
个人认为,微断的过载能力,断流能力都比较小,工作起来可靠性要差很多,谁也不希望事故率高,维修量大吧!

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2008-12-29 08:28:48
11楼

微断的过载能力,断流能力都比较小,工作起来可靠性要差很多,谁也不希望事故率高,维修量大吧!

支持

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2009-01-31 19:18:31
12楼
塑壳式断路器是专门为照明类负载用的,不是为动力类负载用的,建筑电气上多用塑壳断路器C系列产品,因为照明负载必须考虑有白炽灯这样负载的特点-----冷态电阻小,启动瞬间电流冲击大约是额定电流的十几倍,动力负载没有那么大,相应的断路器必须能够保证躲过较大的启动电流不动作,确保灯能够正常使用,动力用断路器的短路保护动作电流通常按照6--7倍额定电流整定,不能保证灯的启动瞬间不跳闸

罗曼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2009-02-16 10:35:44
13楼

楼上说的对啊 确实如此啊

杨全成

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2001年10月04日
发表于:2009-02-16 14:42:48
14楼

塑壳式断路器是专门为照明类负载用的,不是为动力类负载用的,建筑电气上多用塑壳断路器C系列产品,因为照明负载必须考虑有白炽灯这样负载的特点-----冷态电阻小,启动瞬间电流冲击大约是额定电流的十几倍,动力负载没有那么大,相应的断路器必须能够保证躲过较大的启动电流不动作,确保灯能够正常使用,动力用断路器的短路保护动作电流通常按照6--7倍额定电流整定,不能保证灯的启动瞬间不跳闸

 

?????

 

似懂非懂!!!!!!

塑壳断路器与小型断路器最大的区别是什么?

1、额定电流?  都有125A以下的

2、额定电压? 都有230V/400V 的

3、分断能力?小型断路器一般为4.5KA、6KA、15KA。塑壳有25KA、50KA、80KA、甚至100KA以上的。

4、使用标准:小型断路器有家用的和工业用,标准为GB 10947和GB14048.2;塑壳为GB14048.2;

              为什么用塑壳而不用小断?要看工厂条件,而不能一概而论。

            大多工建项目中变压器离车间很近(100m附近),变压器容量较建筑项目大的多(一般50KVA以上),因此发生短路电流也比较大(20KA以上),因此小型断路器不能满足要求。但如果你的工厂离变压器很远,短路电流不会超过10KA,建议用小型断路器吧。

           至于楼上说的那些,的确有,但搬到这里说话就要误导消费者了,谁说塑壳断路器是转为照明负载用的,看看任何厂家的产品样本吧。

 

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-02-17 08:47:31
15楼
使用标准:小型断路器有家用的和工业用,标准为GB 10947和GB14048.2;塑壳为GB14048.2; 为什么用塑壳而不用小断?要看工厂条件,而不能一概而论。  • 帖子:2帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2009-02-17 11:19:09
16楼
还是要学习学习 不懂就是不懂

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师