谢谢各位的回复。当时采用的负载为一台2.2KW的直流电机(电枢电压160V、砺磁电压180V)。因怕励磁电压太高将电机烧坏,因而励磁进线电源改为220V,所作的工作如下:
1、因装置是拆下来检查过板子的,因而怀疑是励磁电流互感器的线穿反了(会影响同名端,是吗?),于是将互感器的次级线圈反过来,正过去,均试了,励磁电压控制时无论比例设为50%还是90%,采输出始终为196VDC。不可控!
2、怀疑装置参数有问题,于是做了恢复出厂设置,故障依旧。
更令人感到奇怪的是:
1、检查了模块和励磁控制回路的两个运放,均完好。
2、由于生产很急,而励磁电压不可控,决定采取临时办法:励磁进线电源改为220V进线,其输出电压应为196VDC,虽略高于电机额定励磁电压180V,但应可以使用。于是将装置安装在现场,现场负载为一落地镗铣床。
3、试车,带负载运行,励磁控制依旧设为电压控制,比例设为50%,量输出电压为110V;调高比例为70%,厉磁电压为140V。
也就是说:换了一个场所,负载由一台2。2KW的小电机(空载)变成了一台55KW电机+落地镗铣床后,励磁电压就变得可调了。
难道励磁电压是否可控与负载大小有关吗???