g3 75kw 用于立式车床 报er15 点击:442 | 回复:0



litong0930

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2008-12-23 09:49:16
楼主

如题 正常运行 有时候没问题 有时候停机报er15 (只有停机到0hz时 偶尔报)

  以下是引用 decai 的文章

(5) 故障ER15
代码ER15表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电机的电缆线过长(超过50m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电机线,测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路,同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围,如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常。一般IGBT过流保护是通过检测IGBT导通时的管压降动作的,如图3所示。

当IGBT正常导通时其饱和压降很低,当IGBT过流时管压降VCE会随着短路电流的增加而增大,增大到一定值时,检测二极管DB
将反向导通,此时反向电流信号经IGBT驱动保护电路送给CPU处理器,CPU封锁IGBT输出,以达到保护作用。如果检测二极管DB损坏,则康沃变频器会出现ER15故障,现场处理时可更换检测二极管以排除故障。

变频器与电机相距5米左右第一个可以排除

测量变频器逆变模块是指用二极管量三组压降是否一样吗?观察输出是否存在短路什么意思?同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围什么意思?

 



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师