关于感应电烧PLC模块的问题! 点击:1210 | 回复:5



sayacintamu520

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年12月22日
发表于:2008-12-22 14:32:59
楼主
我想请教大家一个问题,是关于感应电烧模块的,用的是西门子S7-300,现场操作柱上有个手自动转换开关,取得是转换开关的无源触点信号,但是这个信号线芯和其它去操作柱上的控制信号线芯共用一条控制电缆ZR-KVV的,上电时候把DI模块烧了,用表量量发现每个设备从现场来的手自动信号都有电压,有60V的,也有150V的,请问大家,这是感应电吗,这个感应电能烧DI模块吗?我记得感应电都是虚电没有能量啊!怎么解决这个问题呢?多谢,多谢!!!



Persist_boy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-03-12 15:34:38
1楼

我也遇到了这种问题,各位有什么办法可以解决,还有感应电60VAC对模块有没有损害。我用的是32点24VDC模块,因之前烧过两次,这次也不敢再送电了,我该怎么处理才好

Persist_boy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-03-12 16:05:56
2楼

我也遇到了这种问题,各位有什么办法可以解决,还有感应电60VAC对模块有没有损害。我用的是32点24VDC模块,因之前烧过两次,这次也不敢再送电了,我该怎么处理才好

yuanzhiguang1357

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:939
  • 注册:2011年3月11日
发表于:2011-03-12 16:26:21
3楼
信号屏蔽和接地怎样?将信号线与其他线分开式式?

owen_jie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2011年4月01日
发表于:2011-04-02 09:59:47
4楼
你的供电系统是三线四相,还是三线五相。

owen_jie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2011年4月01日
发表于:2011-04-02 10:03:08
5楼
四线制的地线带电,S7-300负极与外壳相连,也带电了。