我将s7的仿真程序运行后,连接wincc可以显示出正常的值,比如设定压力50KPa。在wincc里面正常显示,但是不能显示历史趋势。请教如何处理,我是新手分数是零,不能悬赏了,请高手指教谢谢。。程序在在工控机器上正常运行时,也能显示历史趋势。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2008-12-21 10:33:25
1楼
您在激活项目时,是否启用了变量记录运行系统?