变频器故障分析
点击:
167
| 回复:
0
dugang
关注
私信
精华:0帖
求助:9帖
帖子:82帖 | 453回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2005年4月26日
发表于:2008-12-19 15:50:15
楼主
我公司最近买一台2手机器,里面有富士45KG11系列变频器一台,在安装好后试机变频器正常,过了2天再次试机,刚开始变频器也是正常的,中午停机休息吃饭(变频器通电,只是未运转),准备下午生产,就在吃饭时,机器里面冒出黑烟,有烧糊的味道,空气开关跳闸,结果变频器内部的电源进线的铜排上有电弧烧过的痕迹,(铜排之间的距离有15mm)驱动板上的辅助电源部分的铜箔部分被烧断,(其中有一个快熔被换成了32A的,变压器也不是原装的)380V变220的变压器也坏了,整流模块也坏了一组,想问一下各位,是变压器坏了影响了整流部分,还是整流坏了影响了辅助电源部分,不可能2个部分同时坏,