500米左右的高压电缆中间接了两次影响使用吗 点击:387 | 回复:2



空中雄鹰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2008年12月09日
发表于:2008-12-16 11:39:08
楼主
我单位的高压电缆原型号是YJV150的由于施工挖断两次,现中间接头使用的电缆用YJV120的,不知是否影响以后的正常使用,单位高压电流一般在100A左右



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-12-16 11:53:57
1楼
应该没什么问题,不过有接头终究不太好,记住,每两年作一次耐压试验。

欧文他爸

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2008-12-19 08:32:32
2楼

楼上正解,注意不要再发生类似的问题