最近做一个工程,硬件和软件配置如下:
硬件:西门子S7-300 ,CPU是315,共80多个点 ,4个PID控制,2个流量累计,其他是监控。通讯采用CP5611
主机:DELL 成就411,原来装的是VISTA系统,STEP 7 软件不认,后来重装为XP SP2
软件;PLC 组态软件STEP 7 5.3,组态王 6.53版本,USB 加密狗,采用256点的。
现在是每隔3-4个小时组态王自动关机,信息窗口显示的是:运行时间已到,其他程序和画面正常,然后重新启动组态王运行版,3-4个小时后程序又自动关闭,我的数据词典显示只使用197个点,现在项目要验收,这个问题还没有解决,我快急死了,怎么办啊,请大家出出主意吧,有没有好的检查办法啊?我的QQ:383631161,十分感谢!
还有,流量累计采用4-20毫安输入,但是累计量比正常的多10左右,怎么办啊!