检查方法步骤如下:
1、检查温度传感元件,PT100 是否正常,显示的电阻值与测量的温度值是否对应。
2、在传感器处加载0-100度对应的PT100的电阻值,可能是100欧姆-157欧姆左右,看看电流值是否在4-20毫安之间。
3、检查 铂电阻与传感器连接是否正常,是否存在连接松动、接触不良以及有锈蚀的情况,是否绝缘?
4、用兆欧表测量传输线的绝缘性和对地的绝缘电阻,我以前就遇到过传输线破损的现象,引起测量误差。
5、从热电阻传感器处用电阻箱加电阻、或者从现场加4-20毫安的信号,看能否正确传输到控制柜接线端子处,如能够,现场没有问题,就是控制柜内部的问题了。
6、控制柜内部的问题按照逐一向上的步骤检查,我想会找到原因的。
7、不过检测和模拟的时间要足够长。