要求如下:

•系统给指令:开1#系统泵,得到此命令后:
变频器依次启动1#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均在工频状态下运行。
•给指令:开2#系统泵,得到此命令后:
变频器依次启动2#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均在工频状态下运行。
•给指令:开3#系统泵,得到此命令后:
变频器按设计要求依次启动3#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均在工频状态下运行。
•给指令:开4#系统泵,得到此命令后:
变频器依次启动4#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均在工频状态下运行。
各个系统独立,变频器退出待命,各个系统水泵独立运行。

•系统给指令:关1#系统泵,得到此命令后:
变频器依次停止1#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均实现软停。
•系统给指令:关2#系统泵,得到此命令后:
变频器依次停止2#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均实现软停。
•系统给指令:关3#系统泵,得到此命令后:
变频器依次停止3#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均实现软停。
•系统给指令:关4#系统泵,得到此命令后:
变频器依次停止4#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均实现软停。
各个系统独立,变频器退出待命。




ananpump

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2008年7月30日
发表于:2008-12-11 21:34:10
1楼

不懂!有这样的要求吗?我看你不要用变频器,用软启动器就能达到要求

lenze(论茨)wkd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年4月22日
发表于:2008-12-12 13:21:37
2楼

有这样的要求吗?我看你不要用变频器,用软启动器就能达到要求

dbbp123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2008年12月11日
发表于:2008-12-12 20:31:25
3楼

但软起能实现软停吗?