要求如下:
•系统给指令:开1#系统泵,得到此命令后:
变频器依次启动1#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均在工频状态下运行。
•给指令:开2#系统泵,得到此命令后:
变频器依次启动2#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均在工频状态下运行。
•给指令:开3#系统泵,得到此命令后:
变频器按设计要求依次启动3#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均在工频状态下运行。
•给指令:开4#系统泵,得到此命令后:
变频器依次启动4#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均在工频状态下运行。
各个系统独立,变频器退出待命,各个系统水泵独立运行。
•系统给指令:关1#系统泵,得到此命令后:
变频器依次停止1#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均实现软停。
•系统给指令:关2#系统泵,得到此命令后:
变频器依次停止2#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均实现软停。
•系统给指令:关3#系统泵,得到此命令后:
变频器依次停止3#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均实现软停。
•系统给指令:关4#系统泵,得到此命令后:
变频器依次停止4#系统的1#、2#、3#泵,而后,变频器退出该系统,三台水泵均实现软停。
各个系统独立,变频器退出待命。