西门子300PLC带三菱A740变频器不动作 点击:265 | 回复:3



学为毋庸

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2006年12月02日
发表于:2008-12-10 18:51:49
楼主
313C-2DPPLC16DI 16DO 32DI 16DI 16DO带三菱A740变频器参数怎样输入变频器就不动做,头都大了变频器用的端子是:STR STF RL RM RH MRS SD 数字量输入端子,PLC数字量输出端子接+24V.不知道是那的问题,请教高手,谢了



只是路过

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2004年3月19日
发表于:2008-12-15 14:13:59
1楼

您好:说的不是很详细,如果是数字量作为控制,应该与PLC无关,先在做一下试验,不用PLC 控制,把所有参数恢复出厂设置,然后用SD与STF或STR短接试运行,如果运行再用PLC输出继电器无源点代替。

说的比一定对

ye_sheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2003年9月12日
发表于:2008-12-15 14:44:13
2楼
1楼说的对,应先排查是否是变频器的设置问题,可直接采用短接方式测试变频器,如变频器正常, 在线路无问题的情况下,可能是PLC的DO点的输出特性与变频器的不匹配,例如有的输出为PNP输入型,有的为NPN输出型,信号的流入流出回路需要畅通才行。

njzdhnao86

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2009年2月10日
发表于:2009-06-19 16:42:22
3楼
引用ye_sheng 的回复内容:1楼说的对,应先排查是否是变频器的设置问题,可直接采用短接方式测试变频器,如变频器正常, 在线路无问题的情况下,可能是PLC的DO点的输出特性与变频器的不匹配,例如有的输出为PNP输入型,有的为NPN输出型,信号的流入流出回路需要畅通才行。

可能是PLC的DO点的输出特性与变频器的不匹配,例如有的输出为PNP输入型,有的为NPN输出型,信号的流入流出回路需要畅通才行。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师