把资料的碎片整理,将网友的帮助铭记,在这里,在这里开一片交流的天地。欢迎大家踊跃发言,一起讨论变频这个话题。 我先来个,抛砖引玉!
㈠:变频器的基本构成
变频器是由主回路(整流,中间直流环节,逆变器)和控制电路组成。
1:整流 分单相整流和三相整流,是把交流电整流成直流电。
2:逆变器 又称IGBT或模块,是有规律的控制逆变器中的主开关器件的通与断,可以得到任意频率的三相交流电输出。
3:中间直流环节:由于逆变器的负载为异步电动机,属于感性负载。无论电动机处于电动或发电制动状态,其功率因数总不会为1, 因此在中间直流和电动机之间总会有无功功率的交换,这种无功能量要靠中间环节的储能原件(电容或电抗器)来缓冲。
4:控制电路 控制电路由运算电路,检测电路,控制信号的输入,输出电路和驱动电路等构成。其主要任务是完成对逆变器的开关控制,对整流的电压控制以及完成各种保护等。控制方法主要采用模拟控制或数字控制。
㈡:东元变频器的维修
东元7200MA 1 故障 过电压
减速时间短,5V电压过高,还可能是电源板过脏,电压检测出问题了,主回路电容容量减小也会出现这个故障。
2 故障 过电流
380V 2.2KW 模块坏,换光藕,换好模块,OK.
380V 22KW 风扇坏,换风扇,驱动板上电容,OK.
7200CX 220V 0.75KW 故障OC,检查模块是好的,原来是驱动IC IR2132坏了,换个IR2130,机器正常。 运行过电流有时候是电流检测坏了。
3故障 无显示
有以下几个原因:启动电阻坏,开关电源坏,负载是否短路
4通讯故障
继电器吸合重点检查排线插头和U4面板,继电器不吸合百分之九十是CPU坏了。
5 低电压
电压检测,主板,继电器,重点检查变压器边上的电容电阻。
6 输出不平
一般换光藕就好。通交流电,运行变频器,用直流档PN分别量UV W,直流电压有250v就是正常的,哪相有500V就换哪相光藕。
7 GF
电流检测坏,也有叫CT的
8 过负载
更换电容,还有很多没问题的,遇到电机出问题的也比较多。
预知详情,请听下回!