求助 西门子MM440 F0053报警 点击:711 | 回复:4



lpeng869

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2008-11-28 17:50:36
楼主
上电后出现F0053 A0505 报警 有时还是F0052 A0503 报警 最后一次试是F0053 A0505 报警 不知道是什么原因   请各位前辈赐教、、



7452721qq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2007年8月21日
发表于:2008-12-02 16:19:53
1楼

参数不对.接口线对吗

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2008-12-02 16:48:26
2楼
存储器数据丢失,需要重新写..13056660695

变频器调速

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:885
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2008-12-02 19:21:51
3楼
端子板参数丢失,从写24C02。13522320288  王永波

变频器调速

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:885
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2008-12-02 19:22:13
4楼
程序我有,需要可联系  