如何抗干扰? 点击:153 | 回复:9



greenpet

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2008-11-25 09:30:45
楼主
很多台变频器在一起,干扰很大,请问如何解决干扰问题,请大家提一些建议,谢谢了



红色堡垒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年3月12日
发表于:2008-11-25 09:35:24
1楼
用屏蔽电缆是不错的选择。

红色堡垒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年3月12日
发表于:2008-11-25 09:37:49
2楼
信号线路加磁环也是不错的。

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-11-25 09:41:19
3楼

用屏蔽电缆是不错的选择。

可是有的厂家根本意识不到,不会花钱买屏蔽电缆

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-11-25 09:48:24
4楼

采用铠装型双绞屏蔽电缆并正确接地!一般推荐如下:

 普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

 普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

 铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

参见:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295

 

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-11-25 13:21:22
5楼

看你的干扰类型,可以加滤波器^_^

QS123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:71帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:612
  • 注册:2004年10月24日
发表于:2008-11-25 20:50:00
6楼
必要时加电抗器。

chumi800

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-25 21:52:15
7楼

要看情况啊解决办法很多啊

chumi800

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-25 21:53:31
8楼
最好是每台变频器进线电源加交流电抗器

SDDV2004

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 489回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:635
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2008-11-26 16:02:10
9楼
我公司专业生产电抗器  变压器  直流电源    欢迎咨询15963310965