选用断路器时应注意的几个问题 点击:363 | 回复:1



王汉文

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2008-11-22 13:55:51
楼主

断路器脱扣特性:

1、通过额定电流时,理论上可以连续长时间不脱扣(除非散热不良使温度升高);
2、通过2倍额定电流时,超出2秒后才会脱扣;
3、通过4倍额定电流时,超出0.04秒后才会脱扣;
4、通过超出6倍额定电流时,会在0.02秒之内脱扣。
不同的断路器脱扣特性有差别,但道理都一样,短时限脱扣是满足避过接通负载时的电流冲击,长时限脱扣是保护一般过载过电流。

 




lejack

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:743
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-11-23 06:21:32
1楼

在增加两句:1、安装环境。2、安装空间。3、电压等级。