请问现场主控单元死机该如何处理?(和利时) 点击:2201 | 回复:20



把你的都给我

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年9月28日
发表于:2008-11-21 11:29:18
楼主
有时候现场的主控单元会突然死机造成中控人员无法操作,遇到这样的情况请问一下各位大侠们应该如何处理,处理过程中需要注意什么,另外造成主控单元死机的主要原因是什么,怎么防范,麻烦各位能详细说明一下,小弟不胜感激。谢谢!



whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2008-11-22 08:03:59
1楼

楼主的主控不是冗余的吗?应该能自动切换的。

把你的都给我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年9月28日
发表于:2008-11-22 08:55:56
2楼

是的有,主副之间有相互备份,但是在主体死机后副机无法启动进行正常工作,必须插拔后才能正常

风知寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:425
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2008-11-22 09:24:05
3楼

和利时的这个问题已经困扰该公司很久了,要彻底解决,请换最新的主控单元。(这个方法也不一定很的,主要是没信心);也可以把故障记录文件打包发给和利时公司处理,听听他们公司的意见。

原因分析:1、通讯的热冗余可能有问题,查检通讯系统(和利时公司有时候为省成本以太网接头自己做,质量得不到保证);

2、主摈与副控不是真正的热冗余(早期的产品不是很好),这个只能换主控单元,让和利时售后来做,说严重一点,他们公司可以免费更换的;

3、主控单元软件升级,找个停时间来做安全;

处理办法:不用热插拔,按副控制单元上的复位就可以了;

俺也遇到过,如需进一步交流请加工控群群72839416。

whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2008-11-23 08:37:14
4楼
3楼介绍的比较全面了。

从新来过

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:22帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:683
  • 注册:2005年9月17日
发表于:2008-11-23 15:07:10
5楼

这个我们碰到过这种情况,关了,重开,就行了

不过影响一下生产,会被生产工骂

chemic2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2008-11-28 17:00:21
6楼
这个想象很正常,确实需要关了,重开,就行了。 为了便宜买来的产品,即便影响一下生产,又又什么关系呢?!

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2008-11-29 20:32:07
7楼
他们的主控与副控不是真正的热冗余,而是一用一备

laji_hollysys

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-29 21:21:02
8楼
他们公司的产品估计很2

netdcs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2008-12-02 22:43:48
9楼
引用风知寒 的回复内容:

和利时的冗余听说不是硬件冗余,而是靠上位机程序判断的,是吗?

chemic2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2008-12-02 23:03:56
10楼
不是 主控冗余、电源冗余硬件都时有的,但是他们都时安放在一个板子上,如果公共部分出现问题,那么冗余的意义就不存在了,所以不是真正的冗余,是大家公认的假冗余。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-06 12:20:39
11楼
引用whs1 的回复内容:

楼主的主控不是冗余的吗?应该能自动切换的。




对就是  这样

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2008-12-19 10:33:49
12楼
和利时MCU主基板有时可能因为环境粉尘多而造成上述问题,要想彻底解决最好是换机笼FM301;我也遇到过这个问题。

躁动的心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2008-12-19 11:01:40
13楼
冗余配置,基本不会出现这种情况。只能重启,不过注意你的模拟量,最好将相关保护退出,否则清零就糟了。

手谈

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2008-12-19 12:53:55
14楼

按一下主控单元的复位按钮就可以,有时候会影响生产,我们这里出现过两次了,后来升级就好了:可以相互切换了。

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-12-19 18:32:38
15楼
不会吧,这样的话,太危险了啊,呵呵,还是可靠性有问题啊,

江海化工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2008-12-19 21:00:35
16楼

我们的可以相互切换 会先报警后切换

meilidianzhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 709回
  • 年度积分:1888
  • 历史总积分:2046
  • 注册:2010年12月16日
发表于:2016-03-30 20:55:06
17楼

升级试一下我试过的!!!!!!!!!!!!!!

lct669

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2017年8月15日
发表于:2017-08-15 18:21:31
18楼

和利时的冗余听说不是硬件冗余,而是靠上位机程序判断的,是吗?

lidaigeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2015年8月26日
发表于:2019-05-15 10:17:41
19楼

非常感谢经验的分享,学习中

会飞的鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 222回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:160
  • 注册:2016年12月17日
发表于:2020-01-10 16:46:19
20楼

非常感谢经验的分享,学习中