首页 上一页 1 2 下一页 尾页

怎样在变频器面板上启动和停止变频器呢? 点击:13664 | 回复:22



li思考着

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2008-11-16 13:10:05
楼主

怎样在变频器面板上启动和停止变频器呢?

我们用的是ab的700系列,不想看说明书,因为是英文的,有没有高手知道,告诉我一下怎么设置,我们一直是在上位机上启动和调速的,谢谢




ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-11-16 14:07:16
1楼

呵呵;起动控制改成面板控制就行了;

英文的也能看出来呀;

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2008-11-16 19:06:39
2楼
改为本地控制                LOCAL/REMOTE

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2008-11-16 19:23:20
3楼
必须更改变频器参数,上位机改变操作方式的权限一般不会给操作者的,

yangcoco

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2008年11月18日
发表于:2008-11-18 10:36:24
4楼
高薪聘请高压变频调速等技术总监一人、销售副总一人!广州上班,QQ:8374940 Tel:13924198417

malstian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2010-10-11 10:25:29
5楼
切换到面板控制就行了  ALT+自动手动 按钮

qsy275763035

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2010年9月17日
发表于:2010-10-12 22:07:36
6楼
安川变频器是用LOCAL(本地)/REMOTE(远程)的切换来改变是操作器或操作器以外输入

sjm2005130

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2006年5月03日
发表于:2010-10-14 18:09:31
7楼
P036設置為0,P038設置為0,應該可以了。

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2010-10-15 23:26:25
8楼

一般直接可以起动,因为默认的Mask参数都是允许面板操作的(DPI1口).AB本机面板上停止键永远有效,且不可屏蔽.

如果是PF4系列就按SJM2005130所说,可以直接恢复出厂值,一样达到效果.

ANSALDO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2005年5月25日
发表于:2011-03-18 11:58:32
9楼

ALT+自动手动

这个方法就可以~

菜鸟飞啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2008年5月24日
发表于:2011-03-21 20:10:22
10楼

可以设置的啊

启动设置成面板控制  频率给定设置成面板控制 (2个箭头型的东东吧)

大部分变频器应该都能这样设置的  看看说明书就能找到  只是代码不同而已

thjcctv

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2004年12月14日
发表于:2011-04-28 12:15:02
11楼
最好不要恢复到出厂设置,那样里面所有的参数都默认成出厂设置参数了,你直接把启动方式设置成面板控制就行了噻,LOCAL(本地面板控制)REMOTE (远程控制)!~停止键是在任何时候都有效的,而且是不可屏蔽的,随时可以按停止键停止。不过说实话,AB的变频器如果卖在欧洲其他国家的话,包括日本,都配有如德语,法语,甚至是西班牙语,葡萄牙语,和日语的说明书,但是卖到中国就没有中文说明书,太歧视了。

弓长土不

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2011年2月11日
发表于:2011-05-06 17:33:26
12楼

如果是700vc

查查参数,276-285,实在懒 又有舍命精神,这几个参数里的位全部设成1

比目鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2001年6月02日
发表于:2011-05-11 17:28:26
13楼
AB PF700变频器的启动停止信号不用单独选择,所以端子控制,面板,通讯等所有方式,如果有任何一个给了停止指令,那么变频器就不能启动,如果没有停止信号,任何控制方式都可以启动变频器,可以在面板(HIM)左上角察看当前状态,如果有停止信号会显示Stoper ,如果没有停止指令那么就是ready

比目鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2001年6月02日
发表于:2011-05-11 17:34:38
14楼

也可以观察变频器上的Sts指示灯,当指示灯是绿色闪烁时,就是在ready状态,按面板run键就能运行起来,如果是黄色闪烁就是有停止信号或者没有使能。

林小

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年5月25日
发表于:2011-05-13 17:42:01
15楼

我现在用ALT+自动/手动,结果显示不能手动,有没有知道怎么回事的

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2011-05-22 23:53:34
16楼
一是你的启停方式采取的2线制,二是你的使能被禁了。

我隨風

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2011-05-23 08:06:50
17楼
出厂默认不是本地操作方式吗?

mayingyangtony

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2012年9月17日
发表于:2012-10-09 08:51:17
18楼
我觉得仔细看看说明书的360--366号参数

DEN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2010年7月29日
发表于:2012-10-30 22:34:30
19楼
好吧,700变频器想要面板起停是把90号参数改为18就行了,把速度源改为面板,你平时90号参数是22,速度源来至网络。当然停止的话,如果没被屏蔽,面板都是可以停的,不用修改参数。如果停止源被屏蔽就要找到相应参数去打开

dylhh1976

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2009年5月01日
发表于:2012-11-03 15:21:41
20楼
独立的控制系统应该改变其操作方式即可。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页