ASCO 电磁阀 非低功耗的 24V 传输300米,电缆要多粗? 点击:480 | 回复:3



whs1

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2008-11-12 08:48:20
楼主
ASCO 电磁阀 非低功耗的 24V 传输300米,电缆要多粗?

型号:VCEF8320G174



whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2008-11-12 08:49:40
1楼

我认为是2X1.5的肯定可以。

ganrui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2008年3月31日
发表于:2008-11-12 10:15:58
2楼

用KVVRP3×1的可以

forfilk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2008年7月25日
发表于:2008-11-12 10:34:27
3楼

1:供电的电源要合适  2:一有距离必有压降 2*4平方带屏蔽