S7-200模拟量输入 点击:1477 | 回复:16



riberey

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2008年3月09日
发表于:2008-11-11 21:48:18
楼主

请教各位大侠

想用CPU224做一个系统,总共有大约12路段模拟量输入,包括温度、压力、流速等信号(其中温度不用专门的热电偶模块,当普通信号)。但是EM231只有四路输入,是否意味着需要用三个普通的EM231,还是就直接用一个12路的?如果有请推荐一下

谢谢!




newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-11-11 21:59:52
1楼

224支持不支持12路模拟时信号呢?要查后册才知道。

但是肯定没有12路模拟量输入的

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-11-11 22:32:41
2楼
224最多可以连接4块EM231,共16路,你的系统需用3块EM231.

急流勇进

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:109
  • 注册:2008年1月17日
发表于:2008-11-16 23:19:06
3楼

同意楼上的

好像200系列的模拟量输入是没有12路的

可以用3块EM231的

riberey

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2008年3月09日
发表于:2008-11-18 22:39:11
4楼

谢谢大家!

如果用3块EM231的话,在连接以及其他方面有没有考虑?

另外究竟是共负端,还是接正端分别接RA、RB、RC、RD好?

还有背板电流怎么计算?

再次万分感谢!

沙漠的风雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2008-11-19 08:27:22
5楼
200 有8路模拟量输入的

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-11-19 09:11:25
6楼

呵呵;当然要用3个EM231了;

12路就是乱讲的;

8路的有其它公司仿制的,不是Siemens产的;

 

nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-11-19 11:35:46
7楼
没有12路模拟量输入的,挂EM231吧, 理论上可以挂7个呢.

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-11-19 17:30:29
8楼
224最多可以挂7个扩展模块,但具体到EM231就只能挂4个,背板电流已经考虑(限制7个)

pxw823

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2008-11-20 20:37:44
9楼
引用季全共 的回复内容:224最多可以挂7个扩展模块,但具体到EM231就只能挂4个,背板电流已经考虑(限制7个)



哦!

nike717

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:493
  • 注册:2007年12月12日
发表于:2008-11-20 21:53:04
10楼
引用季全共 的回复内容:224最多可以挂7个扩展模块,但具体到EM231就只能挂4个,背板电流已经考虑(限制7个)

nike717

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:493
  • 注册:2007年12月12日
发表于:2008-11-20 22:04:57
11楼
引用沙漠的风雨:200 有8路模拟量输入的,型号-0HF22

kyra67

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2008-11-21 11:49:52
12楼

有个问题想跟各位大虾请教下,是这样的,VD104大于等于VD208,输出M10.4。VD104是读取的模拟量值经过转换后的数字量,VD208是对应到触摸屏上的输入值。可是在程序中VD208一直显示NAN=VD208?0都比这个值大啊?这到底是个什么值?

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-12-06 09:49:14
13楼
工业现场经常碰到需要用PLC采集多路模拟量尤其是热电偶、热电阻信号的情况,下面提供一个用西门子S7-200挂接4个S1116(北京西姆宏产品)前端模块采集64模拟量的案例,与各位工控界的同仁共享。
S1116是一款待16路万能输入的模入前端,经软件设置后可直接输入标准电压、电流、热阻、热偶各种信号,包括0~5V、0~10V、0~50mV、0~10mA、4~20mA、Pt100、Cu50、K分度、S分度等均可自由混接输入,通道之间隔离,精度0.2级,RS485通信接口。
西门子S7-200挂接4个S1116采集64模拟量的步骤如下:

(一) 用户根据现场需求使用《S系列与S3000系列设置测试软件》在计算机上对其进行通道参数设置和精度校验。并将计4个S1116的通信站址分别设置为1、2、3、4,通信速率设置为38400bps,通信协议为S¬_PLC。
(二) 将S7-200(以226为例)的RS485通信接口和4个S1116的RS485通信接口用双绞线串接起来,S7-200通信口(九芯)的3脚接4个S1116的37端子(485+);S7-200通信口(九芯)的8脚接4个S1116的36端子(485-);S7-200通信口(九芯)的5脚接4个S1116的35端子(485地)。
(三) 在S7-200上灌装北京西姆宏提供的S系列I/O前端与 S7-200的连接程序(程序名为S_PLC),并按该程序使用说明修改相应的挂接前端个数定义单元  (VB3900)和挂接前端型号定义单元(VB3902、VB3903、VB3904、VB3905)。
(四) 运行该程序,马上就可以在相应的数据映射区(位于VB4000至VB4128共128字节)看到所需采集的64模拟量的工程量值(温度就是多少度,压力就是多少兆帕,整型数)。

xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2008-12-06 11:23:19
14楼
好像没有一个模块是12路的吧

nike717

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:493
  • 注册:2007年12月12日
发表于:2008-12-06 12:42:04
15楼
回复内容:
对:kyra67 关于

有个问题想跟各位大虾请教下,是这样的,VD104大于等于VD208,输出M10.4。VD104是读取的模拟量值经过转换后的数字量,VD208是对应到触摸屏上的输入值。可是在程序中VD208一直显示NAN=VD208?0都比这个值大啊?这到底是个什么值?

内容的回复:请检查数据类型是否适当


wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-06 12:59:34
16楼
引用ZJZC 的回复内容:

呵呵;当然要用3个EM231了;

12路就是乱讲的;

8路的有其它公司仿制的,不是Siemens产的;

 




恩  是的