riberey
请教各位大侠
想用CPU224做一个系统,总共有大约12路段模拟量输入,包括温度、压力、流速等信号(其中温度不用专门的热电偶模块,当普通信号)。但是EM231只有四路输入,是否意味着需要用三个普通的EM231,还是就直接用一个12路的?如果有请推荐一下
谢谢!
newchp
224支持不支持12路模拟时信号呢?要查后册才知道。
但是肯定没有12路模拟量输入的
季全共
急流勇进
同意楼上的
好像200系列的模拟量输入是没有12路的
可以用3块EM231的
谢谢大家!
如果用3块EM231的话,在连接以及其他方面有没有考虑?
另外究竟是共负端,还是接正端分别接RA、RB、RC、RD好?
还有背板电流怎么计算?
再次万分感谢!
沙漠的风雨
ZJZC
呵呵;当然要用3个EM231了;
12路就是乱讲的;
8路的有其它公司仿制的,不是Siemens产的;
nan
pxw823
nike717
kyra67
有个问题想跟各位大虾请教下,是这样的,VD104大于等于VD208,输出M10.4。VD104是读取的模拟量值经过转换后的数字量,VD208是对应到触摸屏上的输入值。可是在程序中VD208一直显示NAN=VD208?0都比这个值大啊?这到底是个什么值?
西姆宏
xjzlyg
wuxinihui