anjizhao
我公司有一台差压流量计测量蒸汽流量,我发觉正负压侧冷凝罐温度不同,所以测量误差很大,我百思不得为什会这样,求高人指点 !!!!
qq 303618967
e-mail Kai-BIN.Zhao.@linde.com
hele
引压管没有漏,仪表平衡阀也没有内漏
老龙民
是不是流态不稳定,比如蒸汽一股一股的来,容易产生脉动流,引起测量误差。
差压式流量计一般对气流流态要求较严格。
有机厂仪表
冷凝罐与蒸汽管道距离太近 冷凝罐与蒸汽管道不是水平接出 有一侧有漏的(引压管 三阀组 排污阀 表的排污丝堵)
小猴耍大刀
回4楼 1.冷凝罐与蒸汽管道距离是近,但正负冷凝罐和管道距离是一样的,温度即使很高那也应该是一样的阿?现在两个冷凝罐摸上去温度明显不一样;
2.“冷凝罐与蒸汽管道不是水平接出 ”与温度有关系吗?
3.肯定没地方漏
看来你还是位高手,帮我分析分析,谢谢!
右眼
是否由于节流元件的关系,前后差压不一致,导致冷凝罐里面积液不一样多,导致温度不同?
猜想的,望高手给予指点!~
冷凝罐的作用之一就是保证两边液面高度一样。蒸汽不断在冷凝罐凝结,液面超过入口的部分就会顺作蒸汽入口取压管返回蒸汽管线,所以,理论上讲,只要两冷凝罐高度一致,最后两边液面应该是一样的,温度也应该是相同的。
可问题是为什么两边温度不一样呢?
蜗牛上的树
wpy
lhd204666
小药罐
我也很期待看到结果,到底是什么原因引起的
belite
王国鹏
我感觉两个冷凝罐的温度如果差的不是太大,那温度就不会引起测量的不准,测量不准可能另有原因,不要把焦点放到冷凝罐的温度差异上,只要保证冷凝罐内的介质是凝结水而且高度相同就行,即使较小的温度差异不会引起水重度的变化.三阀组、导压管的漏都可能引起测量不准,如果排除漏的可能,那就重新标定一下变送器的零点和量程,还有就是孔板是否磨损变形等等。
王恺
jzhqlhj
由于温度的 不同,水的密度也不同,所以两引压管的压差出现差异。
dwl_a999
广州恒睿达
楼主还是全面的检查以下!
鲍山居士
差压式流量计的缺点就是引压管环节易发生泄露、堵塞与信号失真故障;压损大;特别是现场要有较长的直管段很难满足。将此提供给你参考。