首页 上一页 1 2 下一页 尾页

求高人帮助 点击:813 | 回复:21



anjizhao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年10月01日
发表于:2008-11-11 19:49:12
楼主

我公司有一台差压流量计测量蒸汽流量,我发觉正负压侧冷凝罐温度不同,所以测量误差很大,我百思不得为什会这样,求高人指点 !!!!

 

qq  303618967

e-mail  Kai-BIN.Zhao.@linde.com




hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2008-11-11 20:03:03
1楼
引压管漏                                 

anjizhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年10月01日
发表于:2008-11-11 20:20:14
2楼

引压管没有漏,仪表平衡阀也没有内漏

老龙民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:399
  • 注册:2004年2月24日
发表于:2008-11-13 15:54:43
3楼

是不是流态不稳定,比如蒸汽一股一股的来,容易产生脉动流,引起测量误差。

差压式流量计一般对气流流态要求较严格。

有机厂仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年11月15日
发表于:2008-11-15 10:19:04
4楼

冷凝罐与蒸汽管道距离太近 冷凝罐与蒸汽管道不是水平接出 有一侧有漏的(引压管 三阀组 排污阀 表的排污丝堵) 

小猴耍大刀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:373
  • 注册:2007年7月17日
发表于:2008-11-15 20:51:03
5楼
给隔离罐保温,如果是像你说的那样

anjizhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年10月01日
发表于:2008-11-18 12:53:04
6楼

回4楼      1.冷凝罐与蒸汽管道距离是近,但正负冷凝罐和管道距离是一样的,温度即使很高那也应该是一样的阿?现在两个冷凝罐摸上去温度明显不一样;

                   2.“冷凝罐与蒸汽管道不是水平接出 ”与温度有关系吗?

                   3.肯定没地方漏

     看来你还是位高手,帮我分析分析,谢谢!

右眼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年11月18日
发表于:2008-11-18 22:25:02
7楼

是否由于节流元件的关系,前后差压不一致,导致冷凝罐里面积液不一样多,导致温度不同?

猜想的,望高手给予指点!~

anjizhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年10月01日
发表于:2008-11-19 12:43:38
8楼

冷凝罐的作用之一就是保证两边液面高度一样。蒸汽不断在冷凝罐凝结,液面超过入口的部分就会顺作蒸汽入口取压管返回蒸汽管线,所以,理论上讲,只要两冷凝罐高度一致,最后两边液面应该是一样的,温度也应该是相同的。

 

  可问题是为什么两边温度不一样呢?

蜗牛上的树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2008-12-08 16:01:19
9楼
哪一侧的温度高些?现场情况描述再清楚一点,对解决问题有帮助,往往是一个不起眼的现象导致的

wpy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:573
  • 注册:2007年6月29日
发表于:2008-12-10 08:48:55
10楼
电话 :15004049483    有需求可以联系我!

lhd204666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2008年7月19日
发表于:2008-12-11 22:00:56
11楼
温度高的一侧有漏液,需仔细检查,仪表管、一次阀、排污阀、三阀组、变送器本体,一句话查漏。

小药罐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2008-12-13 16:22:42
12楼

我也很期待看到结果,到底是什么原因引起的

belite

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2008-12-14 14:20:27
13楼
很有可能是漏,我认为,哈哈。

王国鹏

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2008-12-24 22:01:18
14楼

我感觉两个冷凝罐的温度如果差的不是太大,那温度就不会引起测量的不准,测量不准可能另有原因,不要把焦点放到冷凝罐的温度差异上,只要保证冷凝罐内的介质是凝结水而且高度相同就行,即使较小的温度差异不会引起水重度的变化.三阀组、导压管的漏都可能引起测量不准,如果排除漏的可能,那就重新标定一下变送器的零点和量程,还有就是孔板是否磨损变形等等。

王恺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2009-02-10 22:51:27
15楼
    有伴热的话,查查是不是某一侧的伴热没工作啊??

jzhqlhj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2008年4月05日
发表于:2009-02-11 16:10:13
16楼

由于温度的 不同,水的密度也不同,所以两引压管的压差出现差异。

dwl_a999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2009-03-22 21:32:15
17楼
肯定是层压管漏了,查!

dwl_a999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2009-03-22 21:32:45
18楼
肯定是导压管漏了,查!

广州恒睿达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2007年6月19日
发表于:2009-03-22 22:02:54
19楼

楼主还是全面的检查以下!

 

鲍山居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 389回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:895
  • 注册:2008年12月12日
发表于:2009-03-23 15:28:33
20楼

差压式流量计的缺点就是引压管环节易发生泄露、堵塞与信号失真故障;压损大;特别是现场要有较长的直管段很难满足。将此提供给你参考。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页