我又一台ac401 16kw的变频 带动一台13kw的大井泵 不带电机的情况下PID频率可以调节 带上电机频率只能上升到26HZ 变频的最大输出电流我已经设到最大值34.5A 频率还是尚不去 参数设置如下1102=7 1002=6 1106=1 1601=5 2003=34.5A 2007=20HZ 2008=50HZ 2201=0 2202=5 2203=5 2206=1 2606=2 4001=1 4002=60 (却省直)4005=1 4006=2 4007=2 4008=1 4019=2 是参数不对还是其他的原因 着急呀~!~!~!
频率上不去么,不是频率设定了上限,就是26hz时,已经到达了电流上限,或者转矩上限。
至于深层次的原因,还要在硬件上面仔细查查。
1、可以先手动运行,不要开启PID,如果正常,再检查线路接线是否正确,如果也正确,则是变频设置方面的问题;
2、开始设置PID控制,观看压力是否正常,即是在26Hz时,是否达到了你的压力目标值(目标值参数设定与压力变送器信号之间的对接是否正确);
3、其它原因,需要了解现场情况。
呵呵
全面
把你在现场所有的信息写清楚
这样大家才能真正帮到你~~