急求高手解决伺服电机重复精度不够 点击:1157 | 回复:8



琢玉

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年7月15日
发表于:2008-10-31 23:12:36
楼主

我公司现遇到伺服电机重复精度不够问题,急求在上海的兼职高手解决!!!!

设备情况是:西门子S7-200PLC控制安川伺服,传动为同步带+滚珠丝杆,传感器校零点。

问题:做往复运动某次出现偏差2mm以上现象,偏差出现无规律。

如能解决可以直接电话联系:13301883728郑

此问题设备共3台,按劳酬谢!

 




枯叶蝶香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2008年10月11日
发表于:2008-11-01 10:30:16
1楼

你的是什么设备呀?这个要知道原因才能解决的,QQ363359410

天成天成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2008-11-02 22:36:18
2楼
检滚珠丝杠的间隙没有,间隙正常后,再检测编码器的检测脉冲与实测的误差。

zhao16315781180

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2008年10月16日
发表于:2008-11-15 11:31:33
3楼

是不是Z相信号有问题

 

fland

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-15 12:07:10
4楼
零点能校正准的话应该是机械上的问题,我碰到过这样的问题!

仲儒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1732
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2008-11-15 14:39:50
5楼
西门子的200系列的 ,偏差太大了吧  要不换个品牌试试

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2008-11-15 14:49:40
6楼
我觉得可能是脉冲信号受到干扰,我也碰到过类似的事的

haha_gao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 635回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:848
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2008-11-15 23:58:33
7楼

换个牌子的PLC看看                                          

风vs云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2007年8月24日
发表于:2008-11-16 19:19:17
8楼

松下的应该控制私服会好点