差压变送器可以当压力变送器用吗? 点击:4053 | 回复:63



江继峰

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2008年3月30日
发表于:2008-10-27 16:57:02
楼主
公司改造把以前漕罐用的EJA差压变送器拆除换到别的漕罐上当普通压力变送器使用。不知道可以不?如果可以怎么做?



gaigai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2008-11-08 16:01:16
21楼
注意量程匹配,可以用的

jingbo83

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2008年8月28日
发表于:2008-11-08 22:04:27
22楼

当然可以了,但是要看量程,但是一般的差压变送器的量程是比较小的,所以这也是一大局限性。

yangchaoping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2008年11月10日
发表于:2008-11-11 13:35:59
23楼

mg05

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2003年11月28日
发表于:2008-11-12 15:52:32
24楼

地球人都知道。呵呵~~

mtwj02

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2008年7月15日
发表于:2008-11-12 16:11:23
25楼

呵呵 我也知道了                        

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2008-11-12 16:16:35
26楼
当然可以的了!2楼正确

老龙民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:399
  • 注册:2004年2月24日
发表于:2008-11-13 15:33:38
27楼
差压变送器本质上就是压力变送器,只要不超量程就可以了

小猴耍大刀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:373
  • 注册:2007年7月17日
发表于:2008-11-15 20:44:50
28楼
当然可以,但所测压力不能超过差变的最大量程,负压侧对大气就可以了

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2008-11-15 21:34:38
29楼
同意楼上的,这是二而一的东西。

河南

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 76回
  • 年度积分:108
  • 历史总积分:1068
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2008-11-16 09:19:17
30楼
差压变送器本质上就是压力变送器,只要不超量程

新临

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2008-11-16 10:06:03
31楼
同意18楼的说法。。。。。。。。。。。。。。。

yuelinping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3055
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-11-17 20:30:18
32楼
当然可以,只要取压口用一个就行了。

nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-11-17 21:00:10
33楼
关键是差变的量程满足压力测量范围要求

sljsdf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2008-11-19 12:23:00
34楼
差压力变送器和压力变送器针对使用场合不同的,

蜗牛上的树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2008-12-03 17:25:16
35楼
可以用,不过要考虑成本

belite

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2008-12-03 18:14:12
36楼
完全没有问题的.但是要注意量程

潜龙在渊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:914
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2008-12-03 19:58:10
37楼
没有问题啊,主要要看量程范围

幽谷青山

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2008-12-04 13:04:50
38楼

先看看你的漕罐内工况压力以及最大压力,在按照一般选型规则,看看你的差压变送器的量程,符合就用吧。不但地球人知道,外星人早知道了。

王恺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2009-02-10 23:15:10
39楼
    可以用的    我们厂有好几个压力点使用差压变送器测的,只要量程范围符合,介质条件达到就行了。

刃@剑无锋

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2009-02-18 11:11:49
40楼

取差压变送器的正压侧就可以了 负压侧不接就可以了