当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
电容柜中的电抗器为什么会温度这么高?
点击:
2126
| 回复:
3
治水
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2008年10月15日
发表于:2008-10-26 14:09:23
楼主
请问各位:我单位的电容柜电容补偿总量为400KVAR,即40KVAR电容器10台而且每台电容器串联13%的电抗器。但当系统运行时发现电抗器在1个小时后温度上升到100以上。不知是什么原因造成的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
不回头
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2008年4月11日
发表于:2008-10-26 14:56:11
1楼
电抗器运行温度偏高,设计选择的绝缘材料耐热等级偏低是造成故障的主要原因。 形成温升的主要原因有:温升的设计裕度取得很小,使设计值与国标规定的温升限值很接近;还有制造的原因,如绕制绕组时,线轴的配重不够、绕制速度过快和停机均可造成绕组松紧度不好和绕组电阻的变化。另外,接线端子与绕组焊接处的焊接电阻是由于焊接质量的问题产生的附加电阻,该焊接电阻产生附加损耗使接线端子处温升过高。另外,在焊接时由于接头设计不当、焊缝深宽比太大,焊道太小,热脆性等原因产生的焊缝金属裂纹都将降低焊接质量,增大焊接电阻。
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2008-10-26 15:00:58
2楼
谐波 电压偏高导致电流大? 产品质量
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2008-10-26 15:01:42
3楼
电容柜自然通风是否不畅?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
路灯供电电源是三相还是单相...
[13337]
为什么水泵空转电机就要烧,风...
[21643]
星三角启动实物图怎么接线??...
[17648]
你所见过的“星三角启动电路”...
[29243]
电梯全继电器控制
[14125]
TN-C系统 TN-C-S系统 TN-S系...
[21957]
维修电工证有用吗?
[14093]
75KW电动机星三角启动需要配...
[56404]
更换一台新的三相异步电机,怎...
[15018]
低电压大电流对人身会造成伤...
[31501]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号