西门子300/400PLC与ABB800变频器的PROFIBUS-DP的通讯 点击:397 | 回复:1



韩雨良

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2008-10-26 12:24:06
楼主

我想学习西门子300/400PLC与ABB800变频器的PROFIBUS-DP的通讯

组态网络时,怎么去选ABB800变频器的驱动,怎么设置参数,状态字和控制字放到那些区?

可能我问得比较笼统,因为没有实际做过,不清楚该问那些问题。




wuhan503

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:247
  • 注册:2006年2月19日
发表于:2008-10-26 14:03:46
1楼
需要ABB的GSD文件,然后在组态网络上选取,控制字和状态字通过SFC14和SFC15读取。