我现在在做一个试验需要测试电机的反馈角度。
电机采用三菱HC-SF102,伺服采用三菱MR-J2-100A,控制采用研华610(模拟量用PCL-818L,数字量采用PCL-1750,还有PCL-833)。软件用LabVIEW8.6(或者8.2)。现在软件能控制电机运行和停止(当然包括速度),我用的是速度控制方式。伺服放大器反馈输出脉冲给PC的采集卡。情况是:
1、用示波器测量伺服放大器输出的波形A?、 A非、 B、? B非、标准方波,频率随电机速度变化,正常。
2、当用PCI-8181的模拟量输入测量波形也是标准的方波,正常。
3、当用研华轴控制卡PCI-833测量反馈脉冲时,计数器加减正常。
问题是:
1、用818L模拟量无法转换为电机实际转动的角度(每转360度)。当用818L的计数器时,说不上的问题,反正无法到达要求。
2、用833时,存在电机转速不一样时,测量到的每转电机脉冲数不一样,导致测到的角度不准确。(伺服设置的每转输出脉冲数是一定的)。
请问哪位大侠有无这样的经验,能否告知研问题所在?研华板卡的计数器的使用需知(我看过它的说明和例子,却总是无法正常工作)