有客户要求你怎么做过吗? 点击:219 | 回复:4



雨的印痕

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-23 22:26:58
楼主
本人从事的行业是属于自动化物流设备制造
工作岗位是:自动化控制系统设计,制造,安装,调试

是这么个情况:
有一个在轨道上平行移动的移载车,上面能放3吨重的变压器,移载车能加减速平行移动,移动到达其它输
送机设备的位置(有多个位置),到达后输送出去.

本来在调节速度上是个很简单的方法,变频器调节380V电机的速度就可以了.

现在的问题是:
客户要求电机上的电源电压为安全电压,且电机还能调速.


小弟进入这个行业还不久,想请教大家用什么产品去解决这个问题呢.
期待大家的建议!~



HHP-KW

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2007年2月23日
发表于:2008-10-27 14:28:53
1楼

可以用 低电压直流电机,加一套调速系统实现

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2008-10-27 21:00:07
2楼
用电动叉车上的系统就可以了

金晨光

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2008-10-28 08:20:36
3楼

安全电源是? 36v吗。

?

nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-10-28 08:28:09
4楼
安全电源? 那就选择用直流的调速啊.