首页 上一页 1 2 下一页 尾页

化工厂仪表与电气的分工,仪表与设备的分工怎么样? 点击:7754 | 回复:36



whs1

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2008-10-23 10:12:54
楼主
化工厂仪表与电气的分工,仪表与设备的分工怎么样?大家来说一说,现实当中有什么冲突?我们在制定规则中总是争吵,最后还是什么都按以前的做法。

电源部分:220V以下归口仪表,以上归口电气。
信号部分:4-20MADC电缆仪表负责,开关量电缆电气负责。
PLC有仪表负责。
UPS电气负责。

DN125(含125)以上控制阀门有设备负责安装,以下仪表负责。
仪表取样点仪表负责。



plq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1442
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-10-24 22:43:14
1楼

有的厂子电工和仪表合并叫电仪工

qq444

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 424回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2532
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-10-24 23:00:31
2楼
呵呵,都是想少干活了。。

小小流水

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2005年11月26日
发表于:2008-10-25 09:40:05
3楼

正规的化工厂,机、电、仪分工基本就是这样的。

?

gkwz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2008-10-25 11:38:16
4楼

我们从0伏到110KV都是我们来,只要有电的都是我们去搞,还好厂里没有电动马桶,否则完蛋了~~

bwf2001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:566
  • 注册:2003年8月24日
发表于:2008-10-25 21:24:41
5楼
380伏交流的电动阀阀体有设备维修,高压电模块和电机有电工负责,仪表工只负责信号模块。我厂的分工就是这样的。

舒心

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2008-10-26 09:09:53
6楼

我认为电工和仪表不应分工管理 应综合在一起 这对电气人员可能需要有更加综合的维修技能

热控仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1722
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2008-10-26 16:21:49
7楼
引用qq444 的回复内容:呵呵,都是想少干活了。。



!

工控老V

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2008-10-27 10:39:11
8楼

我们厂原来就是这么分的,正规的分法,

汤勇

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 557回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2004年9月28日
发表于:2008-10-27 16:28:05
9楼
多学习,好的仪表工怎么也得有三分电工

赵520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2008-10-28 16:06:43
10楼

我这以前分的很清楚,我以前也是仪表出身,但是学着学着就不是这么回事情了,必须了解工艺.电气.机械,最主要是电气,不要连电从那来都不知道,电和仪是分不开的。我现在负责单位的电仪,就是和电有关系的都找我。

流星赶月

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1093
  • 注册:2004年12月20日
发表于:2008-10-29 14:42:22
11楼

电气与仪表以仪表控制室仪表盘端子分界,电气给仪表的接点信号为无源,仪表给电气的接点信号也为无源,220V电气送至仪表电源开关前,以后部分仪表管理,PLC和UPS根据设计分工,仪表用的仪表管理,电气用的电气管理,一般现场大型设备自带的PLC由电气管理。

周彩云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2008-10-29 15:34:39
12楼

能者多劳

?

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2008-10-29 16:10:11
13楼

我们以前分的是,仪表盘出去的电缆和后面的东西全部归仪表,和电气有连接的部分只负责到端子上的接线,端子出去就全部划归电气,比如变频器属于电气,变频的4-20mA,不管输入输出接变频那头全部归电气了。

现在的公司我们是电议1个人管(小公司),设计到安装完成全部1个人,其实比划清楚来的好

qinyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2008-10-29 16:26:52
14楼
国内分成仪表、电气专业在实践中看,很不合理。国外一般都是仪表、电气由一个人负责。

flingdance

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 319回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:464
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2008-10-29 21:33:00
15楼

电仪不分家???? 何必搞的那么清楚??? 少干活? ^_^

nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-11-03 11:32:44
16楼
05年去吉化,220以下归仪表,PLC220V归电气,但是PLC输出24VDC为仪表负责, 乱搞,工作就是扯皮.

nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-11-03 11:33:26
17楼
本人建议电气和仪表作为控制系统不要分开.

遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 978回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-11-03 12:10:13
18楼

一般都不会分开。        

山脉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2004年2月04日
发表于:2008-11-22 14:31:06
19楼
私人股分化工厂一般不会给你分清楚,希望你什么都会。不会就把你给慢慢的宰了。

明烨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2008年6月13日
发表于:2008-11-24 11:24:16
20楼
加入热工仪表技术交流63907301群吧!

欢迎欢迎呀!!!


热门招聘
相关主题

官方公众号