求助 日立L300P 15KW 点击:308 | 回复:4



ZSK83013

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2008-10-21 12:12:09
楼主

一台日立L300P?? 15KW 的机子? 一运行就跳 E30。4?? 换了主板跟模块?? 还有驱动光耦都不行,怎么也测不出问题来。请多多帮忙 万分感谢!




日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2008-10-21 14:55:04
1楼
还是驱动上有问题?

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2008-10-21 20:18:47
2楼

不会修的换驱动板或者找南京一个姓章的维修。。。我也有几块自己弄不好给他弄的。。。。

ZSK83013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2008-10-22 09:17:57
3楼

能给我联系电话和地址 谢谢!

?

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2008-10-22 09:27:25
4楼
我公司专业维修日立变频器6年,有大量日立变频器配件。 http://zhangyz77.blog.163.com/ 13851638925?章叶忠?? 价格绝对优惠!