关于FR-740变频器的参数的设置 点击:858 | 回复:4



rpa1010

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年9月21日
发表于:2008-10-19 12:15:24
楼主
我公司锅炉引风机电机160KW。现在用FR740控制。当变频器运转至800转/分时,电流达到300A以上,如果速度继续上调就回调闸。请高手指点我该怎样设置



蓝海华腾

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-10-19 21:23:48
1楼
160KW的电机,电流达到300A是正常现象,如果一台变频器连这点电流都受不了,那也太水了.一般风机水泵变频器的过载率是150%,那意思是可能过400多安的电流.楼主还是换一台好一点的吧.

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2008-10-19 21:34:03
2楼

FR740功率是多少?一般建议选择1.2倍左右功率。

检查电机接线方法是否有错?检查电机参数是否和变频器对应?预设是4极的参数

检查参数:Pr 7加速时间

korea1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2001年9月30日
发表于:2008-10-19 23:30:32
3楼
主要还要看引风机启动时负荷是冷风还是热风,有的风机设备在设计时是按热风来设计的,冷风的比重是热风的NN倍,建议启动时限制频率,或者提高一下转矩与加速时间

wujisuo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2008年10月18日
发表于:2010-07-30 11:17:25
4楼
FR-A740 如何恢复出厂设置

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师