双速电机切换问题 点击:2835 | 回复:12



netwell

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:241帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2921
  • 注册:2003年3月17日
发表于:2008-10-17 09:56:17
楼主
双速电机,高速与低速切换。在切换高速与低速的瞬间(高速没断开切入低速会短路),接触器短路上了,本来它们应该是高速断开的同时,低速接上。可能因为在拉弧时间,另一个接上了,从而短路,粘住了2个接触器了,即使两个接触器互锁也解决不了问题 。



huangbd

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2004年5月31日
发表于:2008-10-17 10:02:03
1楼

把原理图弄上来,让我们大家看看

天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2008-10-17 10:52:43
2楼
用电气互锁和机械互锁,再加一个延时继电器,延时05~1秒左右。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 11:03:53
3楼
引用天高云淡^_^ 的回复内容:用电气互锁和机械互锁,再加一个延时继电器,延时05~1秒左右。



gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-10-17 12:45:57
4楼
3楼说的不错啊,中间加个时间继电器就可以了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2008-10-17 16:18:07
5楼
高速与低速切换。在切换高速与低速的瞬间(高速没断开切入低速会短路),接触器短路上了:要让变频器停止输出才能切换!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 20:40:49
6楼
哦,楼主所说的拖动方式一概是没有采用变频器拖动的。这种拖动方式应该是:实际上电机要高速运行,但因为直接采用高速启动对电网、电机、设备的冲击太大,所以先采用低速启动,等速度起来(达到低速运转速度)以后再切换到高速运行。这种拖动方式相当于星三角启动,我以前在作暖通空调时用过很多,效果都不错。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 20:47:58
7楼

我在这里再给楼主建议一下:

我估计楼主陷入了一个误区——老是认为拉弧导致出现短路跳闸。

其实,跳闸的原因有很多,根据我的经验,你作如下检查,应该没有问题。

1、确认是否是因为拉弧导致出现短路跳闸。我不知道你的电机是多大功率的,是不是功率非常大?据笔者的经验,笔者以这种启动方式拖动过37KW、55KW的电机,没有出现过问题。如果确认是拉弧导致出现短路跳闸,那么请更换质量比较好的接触器,例如施耐德的、西门子的接触器。然后把余量放大一级,就是采用大一档额定电流的接触器。有必要的话,请采用机械连锁的接触器——当然,电气上还是互锁的。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 20:56:58
8楼

步骤一没有问题或者不能确认步骤一是否有问题,请看下一步。

2、确认电机及其线路是好的,特别是高速运行的电机线路(包括电机本身)。你可以采用摇表检测高速线路,关闭电源以后从接触器出口那里摇电机的绝缘,看是否存在问题。如果不存在问题,请临时更改一下接线,直接启动高速运行接触器,看是否存在问题。如果不存在问题,请看下一步。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 20:58:10
9楼
3、检查电路接线,确人电路设计和接线没有问题——特别是电气互锁。如果不存在问题,请看下一步。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 21:04:55
10楼

第4步这是最重要的一点,是笔者的经验之谈,笔者曾经遇到过。

4、分别确认高低速情况下电机的转向,确认两种情况下电机的转向是一致的!!!

方法:先点动低速运行察看电机转向;然后再做临时接线,察看高速运行时的电机转向。确认两种情况下电机的转向是一致的!!!

这点很重要!!!在实际接线过程中,因为没有严格按照电机说明书接线,往往出现高低速转向不一致或者2个转向虽然一致但同时反向的情况!如果两种情况下电机的转向不一致,在低速转换为高速时必然出现跳闸,而且瞬时出现很大的电流——拉弧!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 21:08:11
11楼

5、应该没有其它排除故障的方法了,祝你成功@_@

如果不成功,请返回到第1步执行,再循环执行第1-4故障排除步骤,嘿嘿

netwell

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:241帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2921
  • 注册:2003年3月17日
发表于:2008-10-18 09:04:35
12楼

转向肯定一致的。

延时1秒,就没发生了。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师