S7-400CPU发生停机故障 点击:1098 | 回复:5



蓝海豚

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2008-10-16 21:41:12
楼主
我厂一台4机4流连铸机,PLC系统由5台S7400组成,分别控制4个流和公用系统,已正常运行了5年多,可最近1流PLC的CPU突然报内部故障,停止工作,经重新下载程序后恢复正常.可故障原因确没搞清楚.望高手指点,谢谢!



siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-10-17 09:34:26
1楼
你查看一下CPU下的故障信息!

祸从口出

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-17 14:55:27
2楼

就是诊断缓冲里面的东西,查找当时留下的故障报告。

祸从口出

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-17 14:57:53
3楼

不过你下载程序的时候要是连硬件组态也下载的话,诊断缓冲里面的东西就没有了。

yjdn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:408
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2008-10-24 15:21:49
4楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

光华仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2008年10月29日
发表于:2008-12-07 11:25:42
5楼
LDG-S型电磁流量传感器与LDZ型电磁流量转换器(包括LDZ-4B、LDZ-6等,以下简称转换器)配套,组成LD-S型电磁流量计,用以测量各种酸、碱、盐溶液,纸浆、泥浆等导电性液体,或液固两相介质的体积流量。在化工、矿冶、给排水、污水处理、食品、造纸、制糖、港口疏浚等部门得到广泛应用。
本流量计可与显示、记录仪表、积算器或调节器配套,用来对流量进行检测、积算、调节和控制。传感器具有以下特点:
1、采用整体焊接结构,密封性能好;
2、结构简单可靠,内部无活动部件,几乎无压力损失;
3、采用低频矩形波励磁,抗干扰性能好,零点稳定;
4、仪表指示不受被测介质压力、温度、粘度、密度等物理参数变化的影响;
5、仪表反应灵敏,输出信号与流量成线性关系,量程比宽;
6、由于被测介质只与测量管内衬里和电极接触,容易满足防腐、耐磨损等要求;
7、成套仪表功耗小,(配LDZ-4B<30VA;配LDZ-6<20VA;配LDZ-7<20VA),与传感器的口径大小无关;
8、安装、使用、维护方便;
9、可提供防爆型(口径φ25-φ200),防爆标志Ex dmiaⅡ BT4。
联系电话:15822374866,www.ml1718.com ,联系人:廖其纯